Uszkodzeniu uległo urządzenie pracujące na czynniku R22.
Urządzenie ma być wymienione na takie które pracuje na czynniku R407 lub R410. Czy rurki mogą zostać stare (średnice rurek pasują do nowego urządzenia).
Gość: radek
2007-05-05 00:00
Re:stare rurki nowy freon
zasada taka-nowe urządzenie, nowe rurki
Gość: darek
2007-05-05 00:00
Re:stare rurki nowy freon
............ale czasami omijamy tą zasadę.
Gość: jędruś
2007-05-05 00:00
Re:stare rurki nowy freon

zawsze nalezy wymienić ( rurki) oraz izolację , ale to jeszcze nie wszystko.
Gość: wiesław
2007-05-05 00:00
Re:stare rurki nowy freon
A co jeszcze? Proszę o uzasadnienie konieczności wymiany rurek, lub jeżeli mogą zostać to w jaki sposób "przystosować" je do nowego czynnika ?
Gość: krzysio
2007-05-07 00:00
Re:stare rurki nowy freon
zanieczyszczenia, to główny powód dla którego warto wymienic rurki na nowe. a tak wogóle, to przy R410 zwykle średnice rurek nie pasują...
Gość: wiesław
2007-05-07 00:00
Re:stare rurki nowy freon
Kolego "Krzysio". Dziękuję za odpowiedź. Szkoda że użyłeś w niej słów którymi posługuje się często nasz ustawodawca, opracowując normy lub przepisy - czyli "WARTO" oraz "ZWYKLE"
Gość: Fachman
2007-05-08 00:00
Re:stare rurki nowy freon
Wieslaw: jak trzeba to rzeba, nie ma co dyskutowac. Dlaczego w tym kraju wszyscy maja manie przesladowcza, kazdy chce byc fachowcem i wiedziec o wszystkim. I tak bedziesz musial komus zaufac.
"Rurki" trzeba koniecznie wymienic, powodow jest kilka.
Gość: darek
2007-05-12 00:00
Re:stare rurki nowy freon
.........ja w kwestii formalnej ,a kto ma nick Fachman.
Gość: krzysio
2007-05-13 00:00
Re:stare rurki nowy freon
ostatnio w instrukcji montażu splita FUJITSU-GENERAL znalazłem informację co należy zrobic w przypadku, gdy zmieniamy klimatyzator bez wymiany instalacji. stąd użyłem słów "WARTO" i "ZWYKLE", bo skoro producent dopuszcza taką możliwosc. to...
Gość: Fachman
2007-05-14 00:00
Re:stare rurki nowy freon
To dla niewtajemniczonych
czynnik R22 posuwa sie na oleju mineralnym (sprezarka jest smarowana tym olejem).
Pozostale czynniki (mowimy o splitach) to r407c i r410a jada na oleju syntetycznym.
Jest to pierwszy i najwazniejszy powod dlaczego nie nalezy uzywac instalacji z r22 na te nowsze.
Nie ma takiej mozliwosci by oczyscic instalacje z oleju.
Drugi powod to inne cisnienia pracy. Zalezy jaka moc urzadzenia ale np r410 rzadko ma taka sama srednice
Wieslawie: napisz jaka masz dluga ta instalacje.