Proszę podać różnicę między sprężem dyspozycyjnym a całkowitym
Gość: gość
2005-03-07 00:00
Re:spręż wentylatora
Tak jak myślałem nikt tego nie wie!!!
Gość: lepszy gość
2005-03-08 00:00
Re:spręż wentylatora
a może nikt ci nie odpowiedział, bo to zbyt proste pytanie, na które znajdziesz odpowiedź w kazdej dobrej książce. Jak mawiał jeden z moich Wykładowców - ludzie dobrze wychowani nie odpowiadają na pytania retoryczne. Ale skoro nie wiesz - spręż dyspozycyjny to dP na przewodzie ssawnym i tłocznym za urządzeniem, natomiast spręż całkowity uwzględnia dodatkowo jeszcze opór samego urzadzenia (np. sekcji w centrali), np. spręż całkowity wentylatora w centrali wynosi 500 Pa, ale do dyspozycji masz tylko 300Pa (na kanały, czerpnię, wyrzutnię, nawiewniki itp itd).
Gość: student
2005-03-08 00:00
Re:spręż wentylatora
fajna forma pytania: "prosze podać", normalnie taki delikatny ze zaraz sie popłaczę
Gość: Marek Sprengel
2011-07-26 22:02
Re: spręż wentylatora
sprężem dyspozycyjnym a całkowitym