Witam,
Mam do zagospodarowania pomieszczenie o około 18m^3.
W "serwerowni" będzie docelowo stał jeden serwer HP ProLiant150 G3 + w późniejszym czasie 1 zwykły komputer.
Monitory przez 99% czasu będą wyłączone.
Dodatkowo APC Smart-UPS SC 1500VA 2U RM/Tower
Mam też klimatyzator wolnostojący EQUATION WAP-35DB o parametrach:
Cooling capacity: 12000 B.T.U. 3,5 kW
Refrigerant R-407C/800g
Pressure (suction): 12 kg/cm^3
Pressure (discharge): 24 kg/cm^3
Czy wystarczy on żeby w pomieszczeniu zapewnić około 19*C?
Jeśli nie - to co powinienem zainstalować.
Od razu zaznaczam że montaż w oknie jest utrudniony jeśli nie niemożliwy. Jestem za rozwiązaniem rury wyprowadzającej ... nie wiem jak to się fachowo nazywa.

ile ciepła wydziela ten serwer, czy pomieszczenie ma okna i z jakiej strony swiata, czy jest to pomiesczenie na ostniej kondygnacji, czy w pomieszczeniu beda przebywac ludzie jak tak o ile a o wiele latwiej jest zaprosic kogos kto sie zna i oceni ten przypadek i zaproponuje rozwiazanie. z opisu który przczyałem powyzej moge zaroponowac agregat wody lodowej wraz z dwoma szafami klimatyzacji precyzyjnej o mocy..... / prosze uzupelnic samemu/ a ja dostrcze i zamntuje

ile ciepła wydziela ten serwer, czy pomieszczenie ma okna i z jakiej strony swiata, czy jest to pomiesczenie na ostniej kondygnacji, czy w pomieszczeniu beda przebywac ludzie jak tak o ile a o wiele latwiej jest zaprosic kogos kto sie zna i oceni ten przypadek i zaproponuje rozwiazanie. z opisu który przczyałem powyzej moge zaroponowac agregat wody lodowej wraz z dwoma szafami klimatyzacji precyzyjnej o mocy..... / prosze uzupelnic samemu/ a ja dostrcze i zamntuje
... i wodotryskiem... :).
A czy Pan Piotr wspominał cokolwiek o utrzymaniu wilgotności i dokładności 0,5stC? No chyba, że chce aby Go to kosztowało więcej niż sprzęt który będzie chłodził :)

Panie Piotrze.
Skąd ta temperatura 19stC? Toż to prawie chłodnia :)
Czy producent sprzętu podaje takie parametry w gwarancji???
Latem jak ktoś wejdzie z pomieszczenia gdzie panuje temperatura +26-27stC (w klimatyzowanych najczęściej na poziomie +22-24stC) to od razu kataru dostanie.
Proszę jeszcze raz rzucić okiem w parametry jakie podaje producent sprzętu.
Co do mocy klimatyzatora to zgadzam się (częściowo) z Panem "grek". Trzeba wziąć pod uwagę nie tylko zyski ciepła od sprzętu ale również zewnętrzne (sugeruję zaprosić specjalistę z najbliższej firmy o dobrych referencjach aby je policzył).
Jeżeli pomieszczenie nie jest zbyt daleko od ostatniej kondygnacji to można rozważyć możliwość montażu "splita" (klimatyzatora dwuczęściowego) z agregatem na dachu. Instalację można wówczas spróbować poprowadzić pionem wentylacji grawitacyjnej (o ile istnieje taka możliwość).

Ostatnia kondygnacja, okno podwójne plastikowe, od wschodu. W pomieszczeniu nie będą przebywać ludzie. Temperaturę niską chcę utrzymać ze względu na żywotność baterii w UPS. W wyższych temperaturach żywotność baterii spada 2x.
Mam naprawdę niewielkie możliwości jeśli chodzi o wiercenia w ścianach czy przeróbki, dlatego najmniej inwazyjną metoda wydaje mi się stojący klimatyzator z rurą wyprowadzającą na zewnątrz.

Przypominam się tylko...

Co do przenosnych to wybor pod wzgledem mocy jest bardzo maly i obawiam sie ze w wypadku pomieszczenia typu serwerownia - niewystarczajacy.
To tak jak chcialby pan powiesic lampe na suficie ale nie chcial ciagnac przewodow. Klima to klima i jednostka zewnetrzna musi byc. Kazde inne rozwiazanie to polsrodek i do pomieszczen typu serwerownia w 100% nie zalecane.
Najlepiej zawolac jakies fachowca, niech zrobi oferte (za friko oczywiscie), na pewno cos doradzi.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.