273
274
226
276
Strefa ekspertów HVACR

sala gimnastyczna

witma wsyztkich.
Mam pytanie co do ogrezwania i wentylacji sali gimnastycznej o wymiarach 11x22wysok.6,0m oraz znajdujących się obok sanitariatów i szatń.Inwestor nie chce grzejników na sali ma być ogrzewan tylko cent naw-wyw .ma pytanie ile wymian przyjac do obliczań i jak dobrać moc nagrzewnicy

Najpierw trzeba policzyć/przyjąć straty.
Potem wyliczone kilowaty należy zamienić na strumień powietrza.
Trzeba założyć jakiś sensownie mały podgrzew, bo w wysokich obiektach ciężko o dobry zasięg i zmieszanie jeśli powietrze jest zbyt gorące.
Wymiany wyjdą same.

Ile masz czasu na wykonanie ofert-dokumentaji jesli na 2007r bede mogl przeslac bardzo interesujace rozwiazanie dla pomieszczen kubaturowch
pozdrawiam Maks

Ja tez prosiłbym o przesłanie takiego rozwiązania bo właśnie jestem w trakcie projektu takiej sali
paczeslaw@interia.pl

gg dobrze mówi ale nowe hale posiadają małe straty statyczne i ze względu na ogrzewanie krotności mogą wyjść małe. Treba pamiętać że zwykle w nocy chcemy mieć temperaturę obniżoną i przed rozpoczęciem zajęć trzeba w stosunkowo krótkim czasie trzeba podnieść temperaturę. Znane mi sale mają nie mniej niż 1,5 do 2 wymian. Aby uniknąć stratyfikacji temperatury można zastosować destratyfikatory (koniecznie odporne na uderzenia piłki)
Nie zapomnij że w sali gimnastycznej zbiera się czasami cała szkoła więc dobrze przewidzieć wiekszą nagrzewnicę w centrali aby okresowo można było zwiekszać ilość powietrza zewnętrznego. Można też regulować ilość powietrza zewnętrznego czujnikiem stężenia CO2

W celach informacyjnych podam normy z Francji dla sal mgimnastycznych 18-25 m3/h na osobę (liczone dla powietrza +20st.)
gdy jest zakaz palenia. 30m3/h gdy wolno palić.

Ilość powietrza w obiektach sportowych powinna być wyliczana w zależności od "obsadzenia" hali, przyjmuje się 30 m3/h/osobe.
Zapotrzebowanie na ciepło wylicza się z bilansu dla pomieszczenia w danej strefie klimatycznej. Należy pamiętać o zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzania powietrza wentylacyjnego (obliczeniowo - z wykresu h-x, orientacyjnie można przyjąć ok 9 W/m3.Oszczędności eksploatacyjne przez ograniczenie wielkości nagrzewnicy można uzyskać stosując odzysk ciepła. Polecam urządzenia montowane w konstukcji dachu (np. RoofVent firmy Hoval)- i odpada liczenie kanałów ;).
do gg - nie ma problemów z zasięgiem i temp nawiewu przy zachowaniu odpowiedniego delta t na nagrzewnicy i temp.zasilania czynnika grzewczego.

Mój adres to olimpia19@poczta.onet.pl

była by ci bardzo wdzięczna za te matriały pozdrawiam

A czy ktos projektował aparty gezwczo wentylacyjne w sli gimnastycznej, czy koszty eksploatacyjen tych urzadzeń są tanisze niz ogrzewanie grzejnikami . I jak dobrać takie apraty

Maciek, a co ma wspólnego temperatura czynnika grzewczego z zasięgiem strumienia ? A skąd ci wyszło 9W mi wychodzi zdecydowanie 12W? A na ilu salach gimnastycznych widziałeś Hovala ? Jak sobie wyobrażasz grę w piłkę gdy z sufitu wystaje 2 metrowy pipsztyk ? A recyrkulacja to nie sposób na odzysk energii ? A co tylko Hoval ma odzysk energii ? A Hoval zrobi sterowanie recyrkulacją w zależności od sygnału od czujnika CO2? A dlaczego stosować akurat najdroższe urządzenia ?

Maciek, jak nie potrafisz policzyć kanały i dobrać nawiewniki to zajmij się kanalizacją.

Przepraszam ze nie moge przeslac materialow od reki ale zrozum mnie jest koniec roku a ja zajmuje sie teraz wykonawstwem w krajach niemieckojezyczych, jezeli moga byc w jezyku niemieckim to wysle to jutro, wersje papierowa moge wyslac przed swietami, po nowym roku moge przeslac projekt niestety tylko w j. niemieckim, ale naniose odreczne tlumaczenie na jezyki polski, moge pomoc w szkoleniu brygad montazowych. Jest to skrzyzowanie ogrzewania podlogowego z wentylacja, nawiew prowadzony jest pod podloga i ogrzewany lub chlodzony przez rury ogrzewania podlogowego, glownym elementem jest specjalna plyta ktora umozliwiw szybkie przekazywanie energii, do tego centrala z odzyskiem ciepla z nagrzewnica i chlodnica, moj e-meil marianciechowicz@op.pl pozdrawiam Maks

W 100% się zgadzam z Panem Gnom a niektórych pytań nie rozumiem Panowie i Panie bilans i zyski ciepła to jest pdstawa A i jeszcze jedno podziwiam niektórych że biorą się za projekt nie mając pojęcia jak dobrać jakie kolwiek urzadzenie grzewcze :)

Bo w zyciu odwaznym trza byc a nie miekkim...

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.