Gość: Kuba
2011-06-09 11:08
pytanie do zabezpieczenia instalacji przed pożarem
W Warunkach technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w §268 pkt 4) jest napisane że: "filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek"
Jak praktycznie wygląda zabezpieczenie filtrów i tłumików ?
Czym jest to realizowane ?
Gość: profil
2011-06-09 11:27
Re: pytanie do zabezpieczenia instalacji przed pożarem
Witam,
jak rozumiem sprawa dotyczy cząstek żaru w trakcie pożaru. Jeśli w tym przypadku, to po każdym pożarze urządzenia i instalacje znajdujące się w strefie pożaru muszą zostać wymienione na nowe- więc nie ma tematu zniszczeń filtrów w trakcie pożaru a jeśli chodzi o urządzenia do oddymiania i napowietrzania to one nie są wyposażone w filtry jakiekolwiek, bo być w nie nie mogą
Gość: Kuba
2011-06-09 11:44
Re: pytanie do zabezpieczenia instalacji przed pożarem
Racja.
Jednak gdy urządzenia są w innej strefie to klapy p.poż nie dadzą odpowiedniej ochrony filtrów i tłumików.
Gość: profil
2011-06-14 09:17
Re: pytanie do zabezpieczenia instalacji przed pożarem
Kubo, klapa p-poż nie służy do ochrony filtrów przed pożarem- klapa p-poż zabezpiecza granicę strefy w której jest zamontowana przed rozprzestrzenianiem się pożaru poza jej zakres. A urządzenia po pożarze wymienia się na nowe- niezależnie od tego czy akurat ono się paliło czy w strefie obok.