Gość: Michał
2009-06-21 00:00
pytanie do instalacji
Witam wszystkich mam pare pytań:
1. Jak daleko moze byc rozdzielacz grzejnikowy i podlogowy od żrodla ciepła
2. rtl czy mieszacz do podlogówki (3 obiegi: 5m2, 7m2, 12m2)
3. w przypadku zastosowania mieszacza jak sterowac podlogówka
4. jak zabezpieczyc wezownice przed wyciaganiem z niej cieplej wody przez pompe c.o.

Grzanie bedzie grzejnikami, podlogowka tylko do ciepłej podłogi, jak rtl to wstawiac dodatkowa pompe do podlogówki?
obecnie bylo by rozdzielacz 10 grzejnikow podlogówka 3.
jedna pompa to pociagnie?
Dzieki i pozdrawiam
Gość: Hydraulik
2009-07-04 00:00
Re:pytanie do instalacji
Ad.1
Rozdzielacz grzejnikowy i podłogowy od źródła mogą być w odległości uzależnionej od mocy pompy i dobranych średnic rurociągów. Z reguły rura Cu 22 wystarcza na odcinek ok 15-20 m przy typowej pompie 25-40.
Ad.2
Do trzech obiegów o tak małych powierzchniach korzystniej zastosować rtle.
Ad.3
Jeśli zastosujesz mieszacz można wysterować pętle za pomocą siłowników termoelektrycznych lub samym przepływem na rozdzielaczu.
Ad.4
Musisz sprecyzować pytanie, bo nie wiem czy masz pompę ładującą czy obieg jest jednakowy na co jak i na cwu.
Jeśli masz pompę cwu i co to należy za każdą pompą zastosować zawór zwrotny.
Ad. pozostałe.
Dodatkowej pompy nie trzeba wstawiać ale będzie trzeba kryzować grzejniki.