Gość: jurek
2007-02-07 00:00
przewód wentylacyjny
W@itam sznownych Państwa
Szukam pomocy w określeniu czy przewód wentylacyjny ze stali ocynkowanej spiro flex tak się to chybo nazywa, taka kręcona blacha ocynkowana sztywna d=160mm prowadzony przy ścianie zewnętrznej jako wentylacja w obudowie płytą OSB i ocieplony pomiędzy obudową wełną mineralną jest prawidłowo wykonany jako wentylacja łazienki. Wysokość 7m. Zakończenie daszkiem przeciwko opadom, a kratka podłączona poprzez kolanko.
Czy przewód z giętkiej spiro takiej średnicy w takiej obudowie to to samo?
Jakie normy i rozporządzenia mówią o dopuszczeniach tych przewodów że jeden może być a drugi nie?
Dzięki
Gość: ted
2007-02-08 00:00
Re:przewód wentylacyjny
Wg mojej wiedzy wszystko jest ok. Różnica w skuteczności wentylacji między kanałem spiro sztywnym a elastycznym jest nieistotna. Ważne jest właściwe ocieplenie tego kanału.
Nie sądzę aby jakieś normy regulowały czy ma być to kanał sztywny cczy elastyczny.