Witam :) oba zawory w jednostce zewnetrznej maja byc zamkniete podczas odpowietrzania, jak juz odpowietrzysz uklad to celem sprawdzenia sczelnosci ukladu wpuszczasz troche cieklego czynnika (gorny zawor - np. odkrecasz go na 10s przekrecajac 1/4 obrotu),,, sprawdzasz szczelnosc pianka albo woda z mydlem na przylaczu serwisowym i zlaczkach - jak wszystko ok to otwierasz calkowicie zawory odcinajace gazowa i ciekla substancje chlodnicza -- i tyle -- powodzenia :)