problemy ze spręzem dyspozycyjnym:/
witam ,policzyłam spręż na odcinku magistralnym i wyszło mi 200Pa a spręż dyspozycyjny urządzenia wynosi 100 Pa jak to można skorygować bez konieczności ZMIANY DOBRANYCH URZĄDZEŃ I PRZEWODÓW? wystarczy zdławić??
Gość: Zohan
2009-02-06 00:00
Re:problemy ze spręzem dyspozycyjnym:/
Dziecko chyba nie wiesz sama co napisalaś....
Gość: Feniks
2009-02-06 00:00
Re:problemy ze spręzem dyspozycyjnym:/
Spręż dyspozycyjny urządzenia mówi o tym ile mamy do dyspozycji cisnienia z urządzenia za pomocą, którego mozemy pokonac opory instalacji które sa przedstawione w postaci ciśnienia (obliczenie oporów liniowych i oporów miejscowych). w tym przypadku ewidentnie urzadzenie nie poradzi sobie z pokonaniem oporów w instalacji. wyjściem jest zmiana urzadzenia.
Gość: adijo
2009-02-06 00:00
Re:problemy ze spręzem dyspozycyjnym:/
da radę to skorygować..nie patrz na tych mądrusiów.
Napisz jakie masz urządzenie..jeśli to jakiś fancoil kanałowy albo split to nie da rady. Ale jeśli masz centralkę z wentylatorem (też zależy jaki wentylator) o napędzie pośrednim to można to skorygować na kołach pasowych...kosztem przepływu.