Gość: TOMEK
2008-06-21 00:00
problemy materiałowe
Mam pytanie. Czy mogę wykonać elementy wentylacji z materiałów trudnozapalnych? Przepisy mówią o tym, że instalacja powinna być wykonana z materiałów niepalnych. A kanały i kształtki PVC????
Gość: marek
2008-06-23 00:00
Re:problemy materiałowe
nie moga byc
Gość: M.
2008-06-26 00:00
Re:problemy materiałowe
Z tego co sie orientuję norma PN-EN nie określa, że muszą to być materiały niepalne.
Gość: Piotr
2008-06-26 00:00
Re:problemy materiałowe
Mówi o tym rozporządzenie ws. warunków technicznych... z 04.2002 - paragraf 267. Kanały z materiałów nierozprzestrzeniających ognia można wykonywać tylko w strefach PM za wyjatkiem garaży. W garażach i strefach ZL tylko niepalne.
Pozdrawiam
Gość: Piotr
2008-06-27 00:00
Re:problemy materiałowe
Ponadto przewody wentylacji wywiewnej w kuchni lub wnęce kuchennej mogą być wykonane z materiałów trudnozapalnych. Mówi o tym ten sam paragraf rozporządzenia.
Gość: TOMEK
2008-06-27 00:00
Re:problemy materiałowe
Dziękuję za odpowiedzi. Gdzie mogę znależć takie rozporządzenie, żeby poznać je w całości? Pozdrawiam Tomek
Gość: Piotr
2008-06-27 00:00
Re:problemy materiałowe