Gość: jaro
2005-05-30 00:00
problem ze skroplinami
Zainstalowałem pierwszy klimatyzator.Niestety nie działa poprawnie ponieważ podczas dłuższej pracy z jednostki wewnętrznej kapie woda.Odpływ skroplin jest na 100% zainstalowany z odpowiednim spadkiem-skropliny są odprowadzane na zewnątrz.Jednak przy podwyższaniu temperatury w jednostce wewnętrznej zbiera się jakby nadmierna ilość skroplin.Nie wiem co jest przyczyną takiego stanu rzeczy.Co zrobiłem źle???
Gość: gal anonim
2005-05-30 00:00
Re:problem ze skroplinami
musisz sie jeszze dużo nauczyć kolego ( odparowanie ! )
Gość: Simon
2005-05-31 00:00
Re:problem ze skroplinami
Jaki to jest klimatyzator?
Czy tak jest cały czas, czy ma na to wpływ temperatura zewnętrzna (tzn. kapanie nasila sie w przypadku niższych temperatur na zewnątrz)?
Gość: jaro
2005-05-31 00:00
Re:problem ze skroplinami
Klimatyzator jest prod.BLIZZARD 7.5kW.
Dzisiaj byłem trzy godziny przy tym jak klimatyzator pracował i nie działo się nic.
Może ma na to wpływ faky ,że dzisiaj nie było takiej wysokiej temperatury.
Aha.Wentylator w jedn.wewn.ma 3 prędkości.Wczoraj cały czas chodził na na najniższym.Może gdyby był na wyższych obrotach szybciej osuszyłby "rosę" zbierająą się od dołu?
Gość: ..:..
2005-06-18 00:00
Re:problem ze skroplinami
Po prostu temperatura odparowania jest za niska dla tak duzej wilgotności jak bywa ostatnio. Wykroplona woda nie jest wyłapywana na odkraplaczu (a może go nie ma) i wszystko.