Zainstalowałem pierwszy klimatyzator.Niestety nie działa poprawnie ponieważ podczas dłuższej pracy z jednostki wewnętrznej kapie woda.Odpływ skroplin jest na 100% zainstalowany z odpowiednim spadkiem-skropliny są odprowadzane na zewnątrz.Jednak przy podwyższaniu temperatury w jednostce wewnętrznej zbiera się jakby nadmierna ilość skroplin.Nie wiem co jest przyczyną takiego stanu rzeczy.Co zrobiłem źle???

musisz sie jeszze dużo nauczyć kolego ( odparowanie ! )

Jaki to jest klimatyzator?
Czy tak jest cały czas, czy ma na to wpływ temperatura zewnętrzna (tzn. kapanie nasila sie w przypadku niższych temperatur na zewnątrz)?

Klimatyzator jest prod.BLIZZARD 7.5kW.
Dzisiaj byłem trzy godziny przy tym jak klimatyzator pracował i nie działo się nic.
Może ma na to wpływ faky ,że dzisiaj nie było takiej wysokiej temperatury.
Aha.Wentylator w jedn.wewn.ma 3 prędkości.Wczoraj cały czas chodził na na najniższym.Może gdyby był na wyższych obrotach szybciej osuszyłby "rosę" zbierająą się od dołu?

Po prostu temperatura odparowania jest za niska dla tak duzej wilgotności jak bywa ostatnio. Wykroplona woda nie jest wyłapywana na odkraplaczu (a może go nie ma) i wszystko.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.