273
274
269
226
Strefa ekspertów HVACR

problem z wentylacją grawitacyjną w łazience

Proszę bardzo o radę w zakresie wentylacji w domku jednorodzinnym. Sprawa wygląda następująco: W łazience znajduje się komin wentylacyjny pojedynczy o przekroju 21cmx21cm i wysokości od wlotu h=3,3m.
Problem w tym że cały czas powietrze wlatuje do wewnątrz pomieszczenia przez
co łazienka jest bardzo zimna, a wentylacja nie spełnia swojego zadania. Nie mam pojęcia czy problem tkwi w zbyt dużym przekroju w stosunku do wysokości czy gdzieś indziej. BARDZO PROSZĘ O RADĘ

Problem z "wlatywaniem" zimnego powietrza przez komin wentylacyjny spowodowany jest wadliwym stosunkiem cisnienia w lazience, w przyleglych pomieszczeniach i samym kominie. Komin wentylacyjny wytwarza podcisnienie w lazience wtedy gdy
temperatura na dworze jest nizsza niz w lazience. Podcisnienie to jest tym wieksze i wyzszy jest komin. Mozliwe przyczyny problemu:
- za niski komin
- za zimno w lazience (brak ogrzewania)
- podcisnienie w pozostalej czesci mieszkania
- kratka wentylacyjna umieszczona za nisko w pomieszczeniu
Przyczyna moze byc kombinacja dwoch lub wiecej z tych punktow.
Z powazaniem
Krzysztof Polak
Norwegia

Czy podciśnienie jest tym wyższe im wyższy jest komin?
Czy rozwiązaniem może być podniesienie komina? czy jego obniżenie?

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.