Gość: charlak
2010-09-14 12:21
powietrze recyrkulacyjne
witam,
mam problem z wyliczeniem ilości powietrza recyrkulacyjnego. Załużmy ze temp na zewnątrz 2C, w hali zyski ok 527 kW , chcę mieć temp. 22C. Temperatura obliczona wewnętrzna 18C, przy takich uzyskach i 60 kW straty ciepła na wentylację. Czy do obliczenia wystarczy zwy kłe obliczenie typu 18-100
22 - x
co daje 122% czyli na 22 % otwarte żaluzje powietrza obiegowego.
Czy może z twego wzoru Recyrkulacja ζ=1-∑Q/m(hw-hz)
ale wtedy wychodzi 51 %. Wilgotność ok 50 %
proszę o wskazówki
pozdrawim
Ch
Gość: Fenix
2010-09-15 13:10
Re: powietrze recyrkulacyjne
Proponuję skorzystac z wykrsu I-X. jest to proste obliczeniea jesli kolega się nie potrafi nim posługiwac to proponuję poszukac informacji np w Ferencowiczu lub Malickim ewentualnie skorzystać z poradnika Recknagel lub Systemair.
Gość: Rafal Marciniak
2010-09-20 22:55
Re: powietrze recyrkulacyjne
chcesz chłodzić freecoolingiem, powietrzem zewnętrznym czy chłodnicą?

ilość powietrza zależy od sposobu chłodzenia i kilku innych karczków, ale zgodzę się z przedmówcą, że Molierem najszybciej by Ci było.

www.pid.oz.pl