Gość: malecon
2005-12-07 00:00
pomiar skuteczności wentylacji
Mam prośbę. gdzie można znaleźć przepisy dotyczące pomiarów skuteczności wentylacji? Czy trzeba mieć uprawnienia? Jak powinien wyglądać protokół z tych pomiarów?
Z góry dziękuję za pomoc.
Gość: .
2005-12-15 00:00
Re:pomiar skuteczności wentylacji
Czy chodzi o skuteczność czy o strumień???!
Gość: Wally
2005-12-15 00:00
Re:pomiar skuteczności wentylacji
Samemu możesz zrobić jak masz miernik certyfikowany przez Główny Urząd Miar.
Sa także firmy , które robia pomiary - znajdziesz je w ksiązkach telefonicznych i w interencie.
Gość: molecon
2005-12-20 00:00
Re:pomiar skuteczności wentylacji
Tak. chodzi o pomiar skuteczności wentylacji, co wiąże się z pomiarami przepływu powietrza na końcówkach instalacji wentylacyjnej.
Gość: .
2005-12-20 00:00
Re:pomiar skuteczności wentylacji
To strumień> A skuteczność to parametry np.CO2 czy j
Gość: Wally
2005-12-20 00:00
Re:pomiar skuteczności wentylacji
Warunki odbioru technicznego NIC nie mówia o CO i należy tylko zbilansować nawiew z wywiewem w zalożonych granicach.
Jeśli projekt nie pisze inaczej - rozbieżność strumienia powietrza w pomieszczeniach nie może przekraczać +\- 10% założonych parametrów. Do tego inwestor może także prosić o próbę szczelności instalacji czy będzie w klasie A czy B - to też specyfikuje projekt
Gość: malecon
2005-12-21 00:00
Re:pomiar skuteczności wentylacji
OK. Chodzi o pomiar przepływu powietrza. I tu mam pytanie: Jak powinien wyglądać protokół z tych pomiarów?
Gość: Wally
2005-12-22 00:00
Re:pomiar skuteczności wentylacji
Raport musi się składac z wykazu wszystkich central
każy z nawiewów i wywiewów ma zasze jakiś symbol np; N1/W1
Wpisujesz wydatek projektowany centrali , potem pomierzony liczysz róznicę <10% i stawiasz w róbryce obok błąd w (+\-%)
potem poniżej wymieniasz wszystkie pomieszczenia z pomiarami
pokazując projektowaną i pomierzona wartość , stale obliczając różnicę procentową
Na koncu sumujesz i patrzysz , czy to co masz w pomieszczeniach jest zgodne z wydatkiem (pomierzonym z centrali).jełśi jest <10% - jest OK
Na koncu podajesz jaki miernikiem to robiełś, numer miernika , data ostatniej ceryfikacji, Kto robił pomiaryi czas, miejsce , etc
Podpisujesz się i to już konieć raportu
Raport nazywasz ; Protokół Regulacji Wydajności instalacji wentylacyjnej dla obiektu....
Podpisujesz się Ty, Inspektor, Inwestor, etc
ps
raport z reguły powinien byc w tabelce czytelnej dla wszystkich
Gość: molecon
2005-12-23 00:00
Re:pomiar skuteczności wentylacji
Dzięki za wyczerpujące informacje. Gdybym dostał wzór takiego protokołu, to byłaby pełnia szczęścia.
Gość: Wally
2006-01-07 00:00
Re:pomiar skuteczności wentylacji
przyłśij swój e-mail na koss@koss.pl - napisz ,że chcesz tabelkę do pomiaórw
Gość: Wally
2006-01-09 00:00
Re:pomiar skuteczności wentylacji
Raporty wysłałem na żądany adres. Czy coś jeszcze dla ciebie mogę zrobić?