Gość: zenon
2010-11-17 18:25
pomiar nawiewników szczelinowych
jaki pomiar powino sie stowsowac przy nich ?
Gość: m.
2010-11-26 23:30
Re: pomiar nawiewników szczelinowych
Regulatory CAV na zasilaniu :P

lub pomiar sondą w kanale ( niestety takie sondy są dość drogie, wiec 90% instalatorów nawet na zdjeciu ich nie widziała)
Gość: zenon
2010-11-28 14:22
Re: pomiar nawiewników szczelinowych
mowisz o pitocie lub anemometrze fi16? :> a co jesli nie ma regulatorow cav a podlaczenie jest fleksem i z reguly brak jakiegokolwiek prostego odcinka
Gość: rav
2010-11-28 20:57
Re: pomiar nawiewników szczelinowych
Musisz zrobić dyfuzor przyłożyć go do jednego nawiewnika gdzie możesz zmierzyć wydajność przed - mierzysz - następnie mierzysz na dyfuzorze i wiesz już jaką masz różnice pomiędzy tymi dwoma pomiarami dzielisz je przez siebie i to jest faktor tego dyfuzora i wtedy możesz mierzyć następne -
Powodzenia
Gość: m.
2010-11-28 21:04
Re: pomiar nawiewników szczelinowych
Z regulatorami to była raczej docinka - na etapie projektowania nalezało przewidzieć, że będą z tym jaja i dać mieszkowe regulatory np. Hidria ( wychodzą takie po 70pln za sztukę i problem z głowy)

A sondy ja kiedyś używałem takiej:
http://www.tsi.com/en-1033/models/3952/ta460.aspx />