podstawowa wiedza dla laika
Prawdopodobnie problem dotyczy wstecznej wentylacji.
Trochę danych: budynek 3 i 4 -ro kondygnacyjny, przy czym moje mieszkanie, będące poddaszem jest w tej niższej części.Mieszkanie ok.85m2(2sypialnie,salon,2 ślepe łazienki,przedpokoj,wiatrołap).Wejście bezposrednio z dworu,okna velux i tradycyjne(w kuchni velux).Kratka wentylacyjna w kuchni na wys. 120 cm. od podłogi (wspólna dla kuchni i jednej z łazienek).Komin wystaje ok.1 m. nad skośny dach, wyposażony jest dodakowo w ok. 0,5-metrowa nasadkę z PCV kończącą się na wys.skośnej krawędzi dachu i poniżej szczytu dachu (sorry musiałbym narysować).
Problem polega na tym, że powietrze zamiast odprowadzane z kuchni jest do niej wwiewane.Co mozna z tym zrobić i czy spółdzielnia ma obowiązek to naprawić (mieszkanie oddane do użytku w 2001 r.)
Gość: blake
2005-03-20 00:00
Re:podstawowa wiedza dla laika
Skoro mieszkanie jest na poddaszu, kanał grawitacji wystaje tylko metr nad dach, to wentylacja nie będzie działała!
Nejlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie nasady hybrydowej na komin wymuszającej przepływ i uniemożliwiającej ciąg wsteczny. Oczywiście należy też zadbać o odpowiedni nawiew powietrza do mieszkania np. poprzez nawiewniki okienne bądź ścienne.