Gość: marek
2009-06-03 00:00
podgrzewanie podłogi w mroźni
mroźnia -30 st o powierzchni 170 m2 . potrzeba zrobić ogrzewanie posadzki za pomocą ciepła odzyskiwanego ze skraplania przez glikol. chodzi mi o to jakie dać średnice rur z glikolem i w jakim odstępie od siebie . ma ktoś w tym temacie jakies doświadczenia ?
Gość: ~ real
2009-06-05 00:00
Re:podgrzewanie podłogi w mroźni
Ta firma robi takie instalacje:
aquatherm-Wrocław Krzysztof Trudzik
ul. Legnicka 52, 54-204 Wrocław
tel./fax 0 71 358 26 01, tel. kom. 0 602 279 973
e-mail: biuro@aquatherm-wroclaw.com
pozdrawiam.
Gość: ?
2009-06-05 00:00
Re:podgrzewanie podłogi w mroźni
Fajna reklama.
Gość: Wally
2009-06-05 00:00
Re:podgrzewanie podłogi w mroźni
nie bardzo rozumiem...
mamy mroźnie, która ma mieć niska temperaturę (-30 degC)
i ktoś chce podgrzewać to pomieszczenie?
Gość: i
2009-06-05 00:00
Re:podgrzewanie podłogi w mroźni
nie bardzo rozumiem...
mamy mroźnie, która ma mieć niska temperaturę (-30 degC)
i ktoś chce podgrzewać to pomieszczenie?
nierozumiesz boś głupi
Gość: Ryszard
2009-06-06 00:00
Re:podgrzewanie podłogi w mroźni
Jak dasz 5 pętli po 70m z rury trzywarstwowej pex-alu-pex 16x2 (po6zł/mb), a rury puścisz w odległości 60 cm od siebie, najlepiej w warstwie chudego betonu pod izolacją zimnochronną i paroszczelną,to możesz liczyć na pozytywny skutek. Pamiętaj, że bezpośrednio pod izolacją zimnochronną musisz dać izolację paroszczelną.
Gość: d
2009-06-06 00:00
Re:podgrzewanie podłogi w mroźni
wally
jak nie bedziesz grzal pod podlagą mroźni
to mroz wniknie do piekiel
i bedzie koniec świata
pozdrawiam
Gość: ,./
2009-06-10 00:00
Re:podgrzewanie podłogi w mroźni
od razu koniec świata
słyszałem ze strefa zamarzania w katowicach pod dużą chłodnią składową doszła do 100m, ale to było za komuny, więc od tego czasu mogła ta liczba trochę urosnąć
Gość: melasa
2009-06-14 00:00
Re:podgrzewanie podłogi w mroźni
Jak dasz 5 pętli po 70m z rury trzywarstwowej pex-alu-pex 16x2 (po6zł/mb), a rury puścisz w odległości 60 cm od siebie, najlepiej w warstwie chudego betonu pod izolacją zimnochronną i paroszczelną,to możesz liczyć na pozytywny skutek. Pamiętaj, że bezpośrednio pod izolacją zimnochronną musisz dać izolację paroszczelną.
jak to sterować?
Gość: Ryszard
2009-06-18 00:00
Re:podgrzewanie podłogi w mroźni
Melasa,jeśli umieścisz kaloryfer na zewnątrz i będziesz podgrzewał atmosferę przez cały rok z różnym skutkiem, czy musisz zaraz "to" regulować?
Wystarczy, że dasz tyle powierzchni grzewczej, aby twój wymiennik nie zamarzł zimą a latem nic się nie wydarzy złego,nawet jeśli temperatura krążącego w nim czynnika będzie mała.
Podobnie jest z podgrzewaniem gruntu, który jest nieskończonym zbiornikiem ciepła ale miejscowo może zamarznąć jeśli mu nie pomożesz....
Gość: tk
2011-08-06 21:49
Re: podgrzewanie podłogi w mroźni
firma wykonująca instalacje glikolowe podgrzewania posadzki w chłodniach:
TK-TECH Krzysztof Trudzik
Wrocław
tel. 602 279 973
e-mail: tk@tk-tech.pl
Gość: Spednet.pl
2011-08-08 15:34
Re: podgrzewanie podłogi w mroźni
A co powiesz na inwestycję w pompę ciepła? Takie rozwiązanie uważam za bardzo praktyczne i przede wszystkim opłacalne. Szczegóły na naszej stronie www.Spednet.pl


Spednet- pompy ciepła.
Gość: dolejsz_pl
2012-12-18 01:25
Re: podgrzewanie podłogi w mroźni
witaj!

zajmujemy się elektrycznym ogrzewaniem takich powierzchni gruntu pod mroźniami

wiecej o nas na www.dolejsz.pl

pozdrawiam
Gość: profil
2012-12-20 11:50
Re: podgrzewanie podłogi w mroźni
Grzanie podłogi w mroźni niezależnie od tego czy lato czy zima będą zwsze takie same- grunt ma zawsze tą samą temperaturę, jak nie bedziesz grzał podłogi latek o również zamarznie !!!!!!!!

a najtanszym grzaniem jest grzanie z ciepłą skraplania agregatu mroźniczego - agregat ma znacznie wiecej mocy cieplnej niż potrzebujesz do podłogi niezależnie od tego czy to lato czy zima...

Jak szukasz wykonawcy podłóg tego typu zadzwoń do dużych hurtowni chłodniczych - oni wiedzą kto w danym rejonie takie rzeczy wykonuje
Gość: melasa
2012-12-21 20:37
Re: podgrzewanie podłogi w mroźni
Ktoś się podszywa pod mój nick. Zabraniam!