273
274
226
276
Strefa ekspertów HVACR

piec kielar eco-2

Mam piec kielar eco-2 o mocy 23,4 kW i problem z odprowadzaniem spalin.Dymi sie z zasobnika.Sterownik jest firmy Recalart 3000ps. Jakie powinny być jego ustawienia.
Firma która go istalowała nie potrafi mi w tym problemie pomóc.

pomiędzy klapą a zasobnikiem jest szczelina i dlatego wystarczy wyregulować zawiasy żeby było szczelnie i po kłopocie. Niestety też miałem ten problem, teraz jest OK.

czy możesz podzielić się opin. o tym piecu, mam zamiar zakupic
taki tylko 35KW

Posiadam piec kielara o mocy 23,4 kW od miesiąca.
Po montazu przez firmę zlituj się Boże występowały problemy ze sterowaniem jednak dzieki pomocy forumowiczom z tego portalu problemy z piecem znikły .
Jedyny problem jaki pozostał to komin który po montazu wkładu ze stali stracił swoj ciag który powinien wynosić dla tego pieca 20Pa.Dodatkowo mogę podpowiedzieć ze trzeba doprowadzić w kotłowni nawiew świżego powietrz potrzebnego do spalania.
Należy wykonać kratkę na wysokości ok. 1m od posadzki.
po zakupiniu pieca z sterownikiem Recalaart należy ustawić parametry: 1.Faza grzania-13s.
2. 47s.
3.40min
4.Wentylator 20%/kolr płomienia .

Mam ECO-2 46 kW trzeci sezon. Bez problemów jednak trochę czasu mu przez pierwszy sezon poświęciłem. Dymienie spowodowane jest nie tyle brakiem szczelności zasobnika, bo nawet przy otwartym dymić nie powinien, co trudnością odprowadzenia podanej przez wentylator ilości powietrza. Możliwe przyczyny: 1 -zanieczyszczone szczeliny w palenisku - należy odgarnąć palący się w retorcie węgiel i drutem o średnicy ok 3,5-4 mm je udrożnić. 2 - sprawdzić odprowadzanie gazów - rura przyłączeniowa do komina jak i sam komin. Proszę otworzyć drzwiczki pieca podczas jego pracy - przy dobrym odprowadzeniu gazów nie powinien dymić. Nastawy uzależnione są od zapotrzebowania na energię cieplną. Zmieniam je od 20 do 75 % na wentylatorze oraz 1:7 do 1:3 jeśli chodzi o stosunek czasu pracy podajnika i przerw pomiądzy cyklami podawania. Parametry 75% i 1:3 dotyczyły mrozów poniżej 30 st C Jesienia zaś 20% i 1:7. Jeśli potrzeba więcej to chętnie się podzielę zdobytymi doświadczeniami pod mailowym adresem pardubicki@op.pl

Jakiej średnicy ma Pan ten wkład kominowy i jaki wysoki jest komin?
jwcarion@poczta.onet.pl
Pozdrawiam

Mam ten piec eco 2 od 2 tygodni i narazie jestem zachwycony, montowałem go sam, założyłem dwie pompy jak pisze w instrukcji jedną na CO drugą na CWU tylko nie mam jeszcze boilera i mam wątpliwości co do ustawień temperatury CO,CWU i Kotła.
Jak zrobić zeby temp.wody miała na przykład 60stopni a temp. Co 40st? Bo moim zdaniem jeśli ustawie kocioł na temp zadaną 60st to wiadomo ze woda też będzie miała 60st. ale w tedy pompe CO muszę ustawić tak żeby na 40-stu stopniach sie wyłanczała (czego chyba nawet nie da sie zrobić bo w ustawieniach jest tylko temp.włanczania pomp) po czym wiadomo ze ona sie wogule nie włączy bo temp. zadana kotła jest ustawiona na 60st.
Więc doszedłem do wniosku ze potrzebny jest regulator pokojowy który będzie kierował pompą tylko według temp. pokojowej.Tylko nie wiem czy on steruje całym kotłem czy tylko pompą CO?

wez pod uwage fakt, ze gdy regulator odłączy pompe woda w obiegu wystygnie. gdy pompa sie załączy woda wystudzi znacząco kocioł który będzie się długo dogrzewał. wydaje sie ze lepszym rozwiązaniem są termostaty na kaloryferach

Miałem ten sam problem dotarłem do bespośredniego przedstawiciela producenta on podał mi wszystkie nastawy a mianowicie posów 10-12s w zalerzności od węgla przerwa 40s podtrzymanie 4min wentylator od 60-80% problem znikł

nie daj sie zrobić w balona z tym piecem, są piece na eko groszek ale nie eco-kielar.

Zebrałem swoje doświadczenia z 2 sezonów z Kielarem i wpisałem je tu:

http://www.czp.pl/kociol/kielar/kielar.html

może komuś się na coś przydadzą.

pozdrawiam

witam .prosze o dorade , kiellar 23,5KW kociol wylacza sie przy temp. 40 stopni na wode w bojlerze ,ale na sterowniku mam ustawione 55stopni ,co moze byc przeczyną

Witam

- jaki masz sterownik
- czy masz prawidłowo podpięty czujnik temperatury z pieca do bojlera CWU,
- co miałeś na myśli " że się wyłącza) przechodzi w tryb podtrzymania czy gaśnie ?


pozdrawiam

zgadzam sie w 100% ten piec to porazka mam go 3 lata i przerobilem wszystkie ustawienia i jak kicha tak kicha a kotlownie mam zrobiona przez kolege bo po serwisie to byla porazka ogolnie nosze sie z zamiarem zmiany tego pseudo pieca a kosztowal mnie 12tys. mam juz dosc to jest poprostu piec starego typu tyle ze zeliwny i wsadzili w niego rotor i dodali zasobnik i tyle w temacie ..nie polecam

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.