273
274
269
226
Strefa ekspertów HVACR

piec i sterownik pokojowy

Witajcie,

Mam piec Budmet Eko-PLUS U 25kw ze sterownikiem MetalKolorRK-30. po podłączeniu sterownika pokojowego Auroton 2005 w nocy temperatura spada poniżej zadanej CO i piec gaśnie. Dlatego na noc przełańczam na tryb letni i odłańczam ste.pokojowy(wtedy piec nie gaśnie). Czy może być to konflikt sterowników. Cy macie jakieś doświadczenie piecmi BUdmet?

A może za nisko ustawiłeś sobie temperaturę nocna ?

Nie. Temp. nocna jest tylkjo o 1 st. niższa. Sądzę, że po podłączeniu regulatora pokojowego nie działa podtrzymanie gdyż w trybie letnim piec nie wygasa, a z reg. pokojowym temp. pieca spada do 30 st. (nastwienie 56 st.)i nad ranem wygasa.
Czy może to być wada regulatora?Jak to sprawdzić?

Witam,
w moim przypadku też po podłączeniu Eurostera 2005 temp. pieca spada dużo poniżej temp. zadanej (głównie jest to w nocy) co doprowadza do zimnych kaloryferów. Potem jak piec dostaje info. że ma grzać goni temp. z poziomu np. 38 st. C do zadanych 50 st. C.

Ale mam jeszcze inne 2 problemy:

1. Piec ma zadane 50 st. C i histerezę 2 stopnie. Temp. spada i włącza się podajnik i dmuchawa - temp. kotła obniża się o nawet 7-10 stopni - gdzie jest problem. Komin zamknięty na 95%. Dmuchawa przykręcona. Gdzie szukać przyczyny tej sytuacji.

2. Jeśli temp. w mieszkaniu utrzymuje się powyżej zadanej 22 st. C piec wchodzi w stan podtrzymania. Temp. na piecu spada ale jest jeszcze bojler ustawiony na 42 st. C. Temp. na piecu spada do poziomu 38 st. C pomimo że podobno jest taka funkcja priorytetu BOJLERA. Nie działa.

Gdzie problem.

Dzięki wielkie
Tomek

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.