Gość: bury
2012-05-24 17:03
parametry ct w lato
mam pytanie:
jaki parametr ct powinien byc doprowadzany do central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w okresie letnim( dla klimatyzacji z uwagi na grzanie zmniejszajace wilgotność względną po osuszaniu i ochładzaniu, oraz niższą temperatura zew - przeważnie nocą, oczywiście w okresie letnim zarówno dla klimatyzacji jak i wentylacji) ?
Jestem praktykiem czekam na ciekawe i logiczne odpowiedzi.
Pozdrawiam
Gość: sd
2012-05-28 10:34
Re: parametry ct w lato
jak najwyższą możliwą
zależy skąd masz to ciepło
- jak z kotłowni to tak , aby zapewnić kondensację
- jak z rury - to patrz na warunki jakie daje rura - tez nisko schodzą
Gość: bury
2012-05-28 14:52
Re: parametry ct w lato
woda na ct produkowana jest na wymiennikowni, problem z tym że na obiekcie mam ok 150 central o mocy łącznej ok 4MW , jak puszcze na cały obiekt tyle co wymiennikownia da to rachunek zaboli.
Moja propozycja 50st C, co Wy na to?
Gość: fliper01
2012-05-30 15:52
Re: parametry ct w lato
zależy jakie masz parametry na wymienniku ale powinno być 80/60
Gość: bury
2012-05-31 14:12
Re: parametry ct w lato
w lato energetyka jest w stanie dać maks 65/70 st na wysokim parametrze, tak więc po uwzględnieniu sprawności wymiennika jestem w stanie uzyskac 55-60st C na niskim parametrze