273
274
276
226
Strefa ekspertów HVACR

okap z wyciagiem mechanicznym a junkers w kuchni

Mam pytanie
Mam junkers zamontowany w kuchni oraz okap z wentylatorem nad kuchenka gazowa czy takiego rozwiazanie nie moze byc.Kiedys jak wprowadzalam sie do bloku kazano mi junkers zemontowac z lazienki i przeniesc do kuchni a teraz juz nie rozumiem co mam znowu zle pozdrawiam i czekam na odpowidz kogos kto sie zna na sprawie

Nie można stosować wentylatora wyciągowego w pomieszczeniu w którym znajduje się wlot spalin

Jest rozwiązanie ale kosztowne - zamienić junkersa ja jakisnowy model z zamkniętą komorą spalania z tego co sie orientuje można takei montować tam gdzie jest wentylacja mechaniczna ale prosze jeszcze kolegów o potwierdzenie

Niestety masz rację. Danuto - względy bezpieczeństwa (czad) doprowadziły do usunięcia "junkersa" (rozumiem, że to jest gazowy podgrzewacz wody przepływowej)z łazienki (brak wentylacji, małe wymiary pomieszczenia, i.t.p. Przepisy zabraniają stosowania wentylacji wyciągowej w pomieszczeniach z zainstalowanymi urządzeniami gazowymi z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin. Chodzi tu o niebezpieczeństwo zakłócenia ciągu kominowego, co przy zbiegu pechowych okoliczności doprowadza do emisji tlenku węgla (czadu) do pomieszczenia. Żeby uniknąć tego problemu wymyślono urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania pobierające powietrze niezbędne do spalania na przykład bezpośrednio z zewnątrz. Takie rozwiązanie zapewnia zawsze włśsciwą ilość powietrza do spalania, a co za tym idzie eliminuje możliwość pojawienia się w spalinach tlenku węgla.

Takie rozwiązanie zapewnia zawsze włśsciwą ilość powietrza do spalania, a co za tym idzie eliminuje możliwość pojawienia się w spalinach tlenku węgla.
Podejrzewam, ze był to skrót myślowy ale CO może pojawić się w spalinach lecz przy tym rozwiązaniu nie pojawi się oczywiście w pomieszczeniu.
Bez urazy

Dzięki za uwagę, ale to, co napisałem - potwierdzam. Otóż doprowadzenie powietrza do zamkniętej komory spalania kanałem z zewnątrz ma następujące zalety:
1. Umożliwia w każdych warunkach spalanie zupełne (bez CO w spalinach),
2. Podczas pracy palnika zawsze wystąpi nadciśnienie w komorze spalania, a to znaczy, że nie wystąpi cofanie spalin, które jest możliwe w przypadku urządzeń z palnikami atmosferycznymi.
Uwaga, w przypadku nieszczelności układu odprowadzenia spalin, będą się one dostawać do pomieszczenia, ale nie będą zawierać szkodliwych ilości CO.

Przepraszam, ale mam problemy jeszcze z obsługą tego forum, post u góry, to odpowiedź do kolegi "Czepiam się?" napisana przeze mnie.

Uwaga, w przypadku nieszczelności układu odprowadzenia spalin, będą się one dostawać do pomieszczenia, ale nie będą zawierać szkodliwych ilości CO.

Jesteś pewien. Ja nie. Zdarzało się serwisiwac nieznacznie niepoprawnie działający kocioł gdzie analiza spalin wykazywała CO w spalinach.

Mówię o ilościach szkodliwych (przekroczenie chwilowego NDS).

Pozionm CO w pomieszczeniu z nieszczelnościami układu spalinowego (wydzialenie się CO w przypadku niepoprawnego działani) zależy od czasu pracy awaryjego układu, skuteczności wentylacji - a więc istnieje możliwość przekroczenia NDS, nawet chwilowego

NDS chwilowe jest znacznie wyższe niż NDS. :)
Ale to nie wpływa na moją radę dotyczącą stosowania urządzeń z zamkniętą komorą spalania, pobierających powietrze spoza budynku.

NDS chwilowe jest znacznie wyższe niż NDS.
w którym m-scu jest tak napisane, bo jakoś nie mogę się dopatrzyć.
Czytaj ze zrozumieniem.
Ale czuje, że się czepiasz Czepiam się

http://www.ochronapracy.pl/6558.html
Myślę, że to powinno ci wiele wyjaśnić, kolego. Uwagę o czytaniu ze zrozumieniem pominę, choć uważam, że była źle zaadresowana.

Nie czytasz jednak ze zrozumieniem.
Napisałem "nawet chwilowego" czyli nazwijmy w skrócie 15 minutowego, bo jest jeszcze np średniwarzone 8 godzinne a te co do wartości jest wyższe

"średnioważonego" oczywiście. Przepraszam

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.