odpływ skroplin
Czy przewody odprowadzające grawitacyjnie skropliny z wiekszej liczby klimatyzatorów oraz chłodni wymagają wentylacji tak jak to jest wymagane przy kanalizacji sanitarnej
Gość: Tex
2004-03-08 00:00
Re: odpływ skroplin
Nie
Gość: JAc
2004-03-08 00:00
Re: odpływ skroplin
W zasadzie nie chyba, że obawiasz się wyssania syfonu (jeżeli takowy zastosowałeś gdzies na tej instalacji), co jest raczej niemożliwe
Osobiście nigdy nigdzie nie stosowałem wentylacji mimo wielu syfonów
Gość: kszyho
2004-03-09 00:00
Re: Re: odpływ skroplin
dziękuję Wam