oddymianie strumieniowe a tryskaczówka?

Mam pytanie - czy praca oddymiania strumieniowego generalnie nie kłóci się z pracą tryskaczówki?. Problem dotyczy garażu 5500 m2 (kwestia ewentualnych odstępstw itd). Dziękuję z góry za pomoc.

Przedwczesne uruchomienie wentylacji strumieniowej może skutecznie wychałdzać termowyzwalacze tryskaczy co skutkuje zbyt póżnym ich uruchomieniem. Więc niektórzy proponują aby wentylacjia strumieniowa została uruchomiona po potwierdzonym sygnale z pompy (potwierdzenie że działają) zasilajacej tryskacze.

przy zastosowaniu systemu oddymiania strumieniowego - tzw. jetfansow nie stosuje sie tryskaczowki. Po to stosujemy jetfansy aby skierowaly caly dym z pozaru na zewnatrz budynku lecac pod stropem. uzyskujemy wowczas - co wazne dla strazakow przejrzystosc powietrza i latwe zlokalizowanie zrodla pozarku oraz dobre do niego dojscie - nie ma zadymienia calego pomieszczenia.
Tryskacze natomiast spowoduja utrudniona prace jetfansow i wtorne zadymienie obiektu!!!

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.