napełnianie 134a do ciągnika
witam wszystkich.mam problem z napelnieniem instalacji w ciagniku.napelnilem uklad nie uzywajac wagi.nie wiem dokladnie ile wprowadzilem czynnika do ukladu.sprezarka zalacza sie cyklicznie.wlacza i za chwile wylacza.cisnienie w ukladzie po stronie niskiego wynosi 2,5 bar a po wlaczeniu sprezarki schodzi do 1,5 bar i po chwili sprezarka zatrzymuje sie.cisnienie powraca do 2,5 bar i tak w kołko.czy ktos moglby mi pomoc czy to sa normalne objawy.pozdrawiam .Robert
Gość: ion
2006-04-12 00:00
Re:napełnianie 134a do ciągnika
sprawdź na tłocznej czy nie wskakuje ponad 20 pare i press wył. układ. Może skraplacz zabity jakimś ziarnem błotem itp.
Gość: robert
2006-04-12 00:00
Re:napełnianie 134a do ciągnika
dzieki za odpowiedz.moze jeszcze podam wiecej danych:
sprzet wrocil z terenu.klima sie oczywiscie wylaczala.sprawdzilem cisnienie na postoju:niskie 4 bar a wysokie okolo 8 bar.sciagnolem troche do niskie 2,5 bar a wysokie 4 bar na postoju.
Gość: ion
2006-04-13 00:00
Re:napełnianie 134a do ciągnika
ciśnienia sprawdzaj podczas pracy układu - to wiele powie (niskie i wysokie) ale tak czy inaczej układ chyba przypchany bo na postoju ciśnienia powinny się wyrównać. Szukaj przyczyny zatoru - bo w tym momencie pewnie przy pracy ciśnienie na wysokim wybija pod 27bar i to odłącza elektrosprzęgło.
Gość: awax
2006-04-13 00:00
Re:napełnianie 134a do ciągnika
Robert chyba pisząc "na postoju" miał na myśli pracę na wolnych obrotach z włączoną klima.
Radzę nie eksperymentować i napełnić na wagę.
Gość: Robert
2006-04-13 00:00
Re:napełnianie 134a do ciągnika
uwaga iona jest sluszna.mialem na mysli nie pracujacy uklad.dwa razy sprawdzalem i uklad nie moze sie wyrownac.
nie wytworzylem prozni przed napelnieniem i to pewno bedzie przyczyna...
Gość: Robert
2006-04-13 00:00
Re:napełnianie 134a do ciągnika
sprawdze jeszcze na tłocznej i dam znac.pozdrawiam
Gość: Robert
2006-08-02 00:00
Re:napełnianie 134a do ciągnika
Witam Wszystkich. wracam ponownie z zapytaniem.sprawdzilem uklad po kilku miesiacach pracy.obecnie na pracujacym ukladzie mamy na ssaniu 1,6 bara a na tloczeniu 17 bar.byloby nie tak zle ale caly czas pracuje dmuchawa II stopnia chlodzaca skraplacz. cisnienie tloczenia jest jeszcze przywysokie.co o tym sadzicie - czy jest jeszcze cos co moznaby zrobic aby doprowadzic cisnienia do prawidlowych.pozdrawiam.
Gość: ion
2006-08-04 00:00
Re:napełnianie 134a do ciągnika
na początek sprawdź parownik i filtr (jeśli jest). Sprawdż wziernik (tzn pH czynnika) filtr pewnie do wymiany. A najlepiej ściągnąć czynnik osuszyć układ i nabić nowym wagowo i wówczas robić pomiary.
Gość: robert
2006-08-18 00:00
Re:napełnianie 134a do ciągnika
dzieki ION. bez osuszenia ukladu juz sie chyba nie obędzie.zreszta wymiana filtra wiąze sie chyba z osuszeniem ukladu. szkoda bo nie mam jeszcze pompki prozniowej i nie bardzo mam jak to zrobic.najdziwniejsze jest to ze napelnialem 2 maszyne. tam tez doszlo do pekniecia ,calkowita utrata czynnika, napelnilem uklad wagowo do prawidlowej ilosci bez osuszenia ukladu i wszystko jest ok.pozdrawiam