nagrzewnica i rotor
wiem, wiem ... nudze tym tematem
ostatnim razem Mr Gnom łopatologicznie mi wyjasnił co i jak, ale mam jeszcze jedno pytanko (muszę sie upewnić czy dobrze myśle):
centrala na VAV z rotorem - nagrzewnica za rotorem na jakie Δt ma być dobrana ? powiedzmy, że Tzew=-20°; Tnaw=+20°; Tza rotorem=+8°C (w warunkach oblczeniowych). Ilość powietrza zmienna - przy czym wywiew=0,9*nawiew-kibelki; gdzie "kibelki"= jest ilością powietrza usuwaną z toalet (ilość stała niezależnie od zmienności nawiewu).
Reasumując, do zwymiarowania nagrzewnicy potrzebna jest Δt .... jakieś propozycje ?
Gość: górolicek
2004-09-01 00:00
Re: nagrzewnica i rotor
cos skromniutki ten rotorek mocie, tylko 8 stopni, (jak żech se psy moich kozach siedzioł zimom i paluch obślinił i w rura wsadził, to mi rozum godoł gdzieś kole 14 chyba orbitowało), no chyba żeśta rotor z falówki dachowy zrobiły, a to sie nie godzi takim zacnym cłekom.
Gość: Gnom
2004-09-02 00:00
Dowcip jak z "biesiady"
Jesteś powalający z tym "góralskim" dowcipem. My, górale stanowczo zaprzeczamy, że jesteśmy ciemniakami z obslinionymi palcami.
Gość: górolicek
2004-09-02 00:00
Re: Dowcip jak z "biesiady"
przeca zech poślinił coby sensor na palcu leci temperature pocuł