Gość: darklord
2007-03-27 00:00
nagrzewający się skraplacz
Po wyczyszczeniu skraplacza i parownika w klimie niesamowicie grzeje się skraplacz. Spężarka wyłącza się po ok. 45-60 minut. To jest okienniak i nie wiem jakie są ciśnienia (nie ma zaworów serwisowych). Czy miał ktoś taki problem? Czy można w jakiś sposób to naprawić np. wymiana oleju lub czynnika chł. Urządzenie pracuje na R22 ma ok. 5 lat.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Gość: AGA
2007-03-27 00:00
Re:nagrzewający się skraplacz
Może być zpowietrzony układ
Gość: darklord
2007-03-28 00:00
Re:nagrzewający się skraplacz
Aga ale ten układ jest hermetyczny, więc nie widzę możliwości zapowietrzenia.
Gość: Zbysław
2007-03-30 00:00
Re:nagrzewający się skraplacz
czy powietrze przechodzi przez całą powierzchnię skraplacza ?
Gość: Zbysław
2007-04-02 00:00
Re:nagrzewający się skraplacz
Tak