Gość: agnieszka
2006-11-14 00:00
modernizacja systemu wentylacji wyporowej w kawiarni
mam taki temat pracy i tu moje pytanie:
-jaka jest krosnosc wymian powietrza pomieszczenia o pow.40m2 o wysokosci 3m, jesli zalozono ze przebywac w nim moga jednoczesnie 30osoby?
-jaka moze byc max predkosc przeplywu powietrza a jaka minimalna?
z gory dziekuje za odpowiedz:)
Gość: Tom co zbudował dom
2006-11-14 00:00
Re:modernizacja systemu wentylacji wyporowej w kawiarni
zgodnie z normą PN-EN ISO 7730:
prędkości powietrza:
zimą - czyli przy ogrzewaniu <0,15 m/s , 22C +2 -2 C
latem - czyli przy chłodzeniu < 0,25 m/s, 24,5C +1,5 - 1,5C
ilośc powietrza zależy czy to dla palących knajpa czy nie,
załóż 50m3/h / osobę x 30 osób = 1500 m3/h
pzdr
kiedyś też byłem w końcu studentem :-)
Gość: agnieszka
2006-11-14 00:00
Re:modernizacja systemu wentylacji wyporowej w kawiarni
bardzo dziekuje za odpowiedz:)
a tak wogole to czy istnieje jakas minimalna predkosc przeplywu powietrza? czy sa mozliwe np takie predkosci jak 0,02m/s i czy wogole maja sens?
pozdrawiam:)
Gość: Radek
2006-11-14 00:00
Re:modernizacja systemu wentylacji wyporowej w kawiarni
50m3/h to chyba za duzo. Z tego co pamietam minimalny strumien przy palaczach to 30m3/h a przy niepalacych 20m3/h. Z krotnosci bym tego nie robil tylko wlasnie minimalny strumien na osobe a do grzania/chlodzenia fancoile albo system multisplit.