mały zbiornik wyrównwczy?
Witam wszystkich.

Mam pytanie. Czy jest możliwe aby zbyt mały i zbyt nisko umieszczony zbiornik wyrównawczy był powodem zapowietrzania się grzejnika. Zapowietrza mi się tylko 1 grzejnik łazienkowy ( drabinkowy ). Jest on najwyżej umieszczony w instalacji ( 2 kondygnacje + piwnica ). Kocioł co miałowy, pompa, na grzejniku umieściłem odpowietrznik automatyczny. Jak go odpowietrzę to grzeje przez dosłownie chwilę i staje się zimny...

A więc proszę o poradę czy powodem powyższego stanu może być ten zbiornik wyrównawczy? Jest on umieszczony w tej samej łazience co grzejnik ( problem w tym ze jest zabudowany i nie pamiętam czy jest wyżej od tego grzejnika i jeżeli to o ile ).

Z góry dziękuję za odpowiedź.
Gość: Sławomir
2008-01-15 00:00
Re:mały zbiornik wyrównwczy?
Całkiem możliwe, że zbiornik wyrównawczy jest za nisko. Czy nie powinien być na strychu ?
Pozdr.
Gość: Andrzej
2008-01-19 00:00
Re:mały zbiornik wyrównwczy?
Jeżeli pompę masz na powrocie to zainstaluj ją na zasilaniu,powinno pomóc.Zasada jest taka:pompa na zasilaniu to naczynie 30 cm powyżej najwyższego grzejnika.Pompa na powrocie 70-100 cm powyżej nawyższego grzejnika.Powodzenia.