265
269
226
Strefa ekspertów HVACR

krotnośc wymiany powietrza w budynku biurowym

Jaka krotnośc wymiany powietrza należy zaplanować w budynku biurowym dla pomieszczenia 100m3 (6-8osób)
Czy wentylator wywiewny musi być dużo bardziej wydajny
niż niezbędny przypływ.
Proszę o info w tej sprawie.
Arch. K.

30m3/h dla osoby

15m3/h na osobę. Przy 30 m3 /h wilgotność będzie 20% i wył. wentylację.

Ale 15 m3/h nie zapewnia dostatecznie dobrego rozcieńczenia CO2 w pomieszczeniu. Przekroczysz 900ppm na 100%.
Jeżeli jesteś architektem to przyjmij 30 m3/h. Projektant wentylacji najprawdopodobniej zalozy taka wartosc, bo jest po prostu powszechnie stosowana.
Wydajnosc wentylatora zalezy od oporu hydraulicznego sieci kanalow. Przyjmuje sie wsp. bezp na poziomie 1,15. Dla wstepnego oszacowania przyjmij więc owe 15%. Projektant wentylacji juz bedzie wiedzial jak to wszystko dobrac.
Pozdr.

Wg warunków technicznych:
-nie mniej niz 20m3/osobe
-minimum 1 krotność wymian powietrza

dla ubikacji na jeden pisuar to 25m3/h, dla jednego sedesu to 50 m3/h, gdyby było pomieszczenie z kuchnią gazową to 70m3/h jak z kuchnią elektryczną to 50m3/h, na jedną osbę to min. 20m3/h, jakby było wydzielone pomieszczenie na palarnie to po 50m3/h na przewidzianą liczbę osób. Co do krotności to są one różnie bo zależy od wysokości pomieszczeń ile na jedną osobę przypada m3 kubatury pomieszczenia, co łączy się z powierzchnią jaka przypada na jedną osobę. Wszystkie dane można znaleźć na stronie www.wentylacja.com.pl na stronach >TechnologieProjektowanie<

Czy wentylacja ma zapwniać zdrowie i komfort???
Czy przesuszone powietrze(poniżej 30%ww), jest zdrowe i ten komfort zapwenia??? Może zmierzcie wilgotność,CO2, strumień, i przeliczcie ilość osób i przestańmy pisać o wymianach na kubaturę, przecież to jest chore!!!

w budynkach nie przyjmuje sie krotnosci wymian tylko godzinową ilość powietrza na osobę.
wartość ta jest regulowana przez normę PN-83-B-03430 wraz ze zmianami.
- w pomieszczeniach klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach 30 m3/h
- w przypadku dozwolonego palenia 50 m3/h
oczywiście proszę wziąć pod uwagę poprzednie uwagi forumowiczów na temat stężenia co2 i wilgotności.
pozdrawiam.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.