Dodaj ofertę za darmo

krotność wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym

  • 2007-09-25

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    krotność wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym

    Witam.
    mam następujący problem. Jak w świetle powszechnie obowiązującego prawa i/lub Polskich Norm (i jakie przepisy lub normy to regulują) wyglądają następujące teamty:
    1. jaka jest wymagana ilość wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym?
    2. jak to wygląda w przeliczeniu na jednego pracownika?
    Dodam, że pomieszczenie, o którym mowa to 51 m kwadratowych i 2,58 m wysokości.

    Gość: cezarek

  • 2007-09-27

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:krotność wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym

    A ilu pracowników ma tam być - to ważne

    Gość: Tomek

  • 2014-10-23

    Zapytaj o reklamę | Promowanie w portalu

    Reklama Google

  • 2007-09-27

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:krotność wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym

    Biur nie robi sie z krotnosci tylko z ilosci ludzi. Przyjmujesz minimalny strumien na osobe.

    Gość: Biurowiec

  • 2007-09-27

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:krotność wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym

    Przelicz miesca siedzące przy biurkach na rzucie podkładu przemnozyć to nalezy przez 30 m3/h, no i dodac 30 % do tego na jakieś osoby z zewnątrz, gości i interesantów. Wynik podzielić przez kubaturę i otrzyma się krotność wymian, która według mnie nie powinna byc mniejsza niż 3 wym/h.
    Pozdrawiam

    Gość: SL

  • 2007-09-27

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:krotność wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym

    Musisz znać emisję znieczyszczeń do pomieszczenia czyli ilość olfów, aby to ustalic uzgodnij z inwestorem maksymalny czas noszenia odzieży bez prania, szczególną uwagę musisz zwrócić na skarpetki. Dużo trudniejsza sprawą jest określenie wymaganej marki i intensywności uzywania perfum przez kobiety, w celu uniknięcia interferencji zapachowej najlepiej wpisac do projektu wymaganie co do marki , typu i intensywności skrapiania się perfumami (mozna zastosować dozymetry skrapiające do obowiązkowegostosowania przez urzędniczki). Pozostaje jeszcze element losowy czyli petenci, ci potrafią przyjść do urzędu z nieumytymi zębami ! abo co gorsza z zakupami z rybnego ! Weź na nich poprawke 30 %.

    Gość: Gnom

  • 2007-09-27

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:krotność wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym

    Przelicz miesca siedzące przy biurkach na rzucie podkładu przemnozyć to nalezy przez 30 m3/h, no i dodac 30 % do tego na jakieś osoby z zewnątrz, gości i interesantów. Wynik podzielić przez kubaturę i otrzyma się krotność wymian, która według mnie nie powinna byc mniejsza niż 3 wym/h.
    Pozdrawiam
    Ciekawa teoria. To teraz może nieco praktyki i przykład z życia: Gabimet prezesa banku - 30m2 i 3m wysokości. Kubatura 90m3 - Wg. ciebie mnimum 3 wymiany czyli 270 m3/h. Zakładając, że prezes siedzi sam + raz na jakiś czas przyjdzie 1,2 osoby to masz strumień 90,135, 270 m3/h/osobę. Tak się nie robi biur. Krotonośc można owszem policzyć ale bardziej z ciekawości niż jako wytyczna dobrego/złego projektu. Zwykłe biura robi się TYLKO z ilości ludzi i strumienia na osobę.

    Gość: Wojtek

  • 2007-09-27

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:krotność wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym

    A nie jest to tak przypadkiem ze:
    - min. 20m3/h na 1osobe
    - nie mniej niz 1 wymiana

    Gość: M

  • 2007-09-28

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:krotność wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym

    Nie

    Gość: Wojtek

  • 2014-10-23

    Zapytaj o reklamę | Promowanie w portalu

    Reklama Google

  • 2007-09-28

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:krotność wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym

    PoczytajPN-83/B03430 i PN-83/B03430/Az3

    Gość: Ryszard

  • 2007-09-29

    Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś wypowiedź do moderacji

    Re:krotność wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym

    Miałem na myśli tą minimalną 1 wymianę. A normy to tylko wytyczne i nie zwalniają z myślenia - patrz przykład powyżej.

    Gość: Wojtek

Odpowiedz