krotność wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym

Gość: cezarek
2007-09-25 00:00
krotność wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym
Witam.
mam następujący problem. Jak w świetle powszechnie obowiązującego prawa i/lub Polskich Norm (i jakie przepisy lub normy to regulują) wyglądają następujące teamty:
1. jaka jest wymagana ilość wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym?
2. jak to wygląda w przeliczeniu na jednego pracownika?
Dodam, że pomieszczenie, o którym mowa to 51 m kwadratowych i 2,58 m wysokości.
Gość: Tomek
2007-09-27 00:00
Re:krotność wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym
A ilu pracowników ma tam być - to ważne
Gość: Biurowiec
2007-09-27 00:00
Re:krotność wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym
Biur nie robi sie z krotnosci tylko z ilosci ludzi. Przyjmujesz minimalny strumien na osobe.
Gość: SL
2007-09-27 00:00
Re:krotność wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym
Przelicz miesca siedzące przy biurkach na rzucie podkładu przemnozyć to nalezy przez 30 m3/h, no i dodac 30 % do tego na jakieś osoby z zewnątrz, gości i interesantów. Wynik podzielić przez kubaturę i otrzyma się krotność wymian, która według mnie nie powinna byc mniejsza niż 3 wym/h.
Pozdrawiam
Gość: Gnom
2007-09-27 00:00
Re:krotność wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym
Musisz znać emisję znieczyszczeń do pomieszczenia czyli ilość olfów, aby to ustalic uzgodnij z inwestorem maksymalny czas noszenia odzieży bez prania, szczególną uwagę musisz zwrócić na skarpetki. Dużo trudniejsza sprawą jest określenie wymaganej marki i intensywności uzywania perfum przez kobiety, w celu uniknięcia interferencji zapachowej najlepiej wpisac do projektu wymaganie co do marki , typu i intensywności skrapiania się perfumami (mozna zastosować dozymetry skrapiające do obowiązkowegostosowania przez urzędniczki). Pozostaje jeszcze element losowy czyli petenci, ci potrafią przyjść do urzędu z nieumytymi zębami ! abo co gorsza z zakupami z rybnego ! Weź na nich poprawke 30 %.
Gość: Wojtek
2007-09-27 00:00
Re:krotność wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym
Przelicz miesca siedzące przy biurkach na rzucie podkładu przemnozyć to nalezy przez 30 m3/h, no i dodac 30 % do tego na jakieś osoby z zewnątrz, gości i interesantów. Wynik podzielić przez kubaturę i otrzyma się krotność wymian, która według mnie nie powinna byc mniejsza niż 3 wym/h.
Pozdrawiam
Ciekawa teoria. To teraz może nieco praktyki i przykład z życia: Gabimet prezesa banku - 30m2 i 3m wysokości. Kubatura 90m3 - Wg. ciebie mnimum 3 wymiany czyli 270 m3/h. Zakładając, że prezes siedzi sam + raz na jakiś czas przyjdzie 1,2 osoby to masz strumień 90,135, 270 m3/h/osobę. Tak się nie robi biur. Krotonośc można owszem policzyć ale bardziej z ciekawości niż jako wytyczna dobrego/złego projektu. Zwykłe biura robi się TYLKO z ilości ludzi i strumienia na osobę.
Gość: M2007-09-27 00:00
Re:krotność wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym
A nie jest to tak przypadkiem ze:
- min. 20m3/h na 1osobe
- nie mniej niz 1 wymiana
Gość: Wojtek
2007-09-28 00:00
Re:krotność wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym
Nie
Gość: Ryszard
2007-09-28 00:00
Re:krotność wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym
PoczytajPN-83/B03430 i PN-83/B03430/Az3
Gość: Wojtek
2007-09-29 00:00
Re:krotność wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym
Miałem na myśli tą minimalną 1 wymianę. A normy to tylko wytyczne i nie zwalniają z myślenia - patrz przykład powyżej.
Gość: bronek
2007-09-30 00:00
Re:krotność wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym
Juz kiedys byla podobna dyskusja.
Definicji wymaga, co rozumiemy za wentylacje, czy dostarczenie wymaganej ilosci swiezego powietrza, czy tez , dodatkowo utrzymanie temperatury "w ryzach"
Ilosc powietrza wentylujacego zalezy:
od wymaganych standardami ilosci powietrza swiezego na osobe
od zyskow ciepla (drukarki, komputery itp)
od zanieczyszczen wydzielanych w pomieszczeniu (drukarki laserowe).
Nie rozumiem skad to zauroczenie krotnosciami wymian, moga one byc tylko wskaznikiem sprawdzajacym
Bronek
Gość: sl
2007-10-01 00:00
Do Wojtka
Pacanie, to chyba napisałem na początku jak policzyć ilość powietrza z osób przebywających, na końcu napisałem jak obliczyć ilość wymian mając powietrze już obliczone z ilości osób, to była wskazówka że srednio z tego co ja licze to wychodzi koło 3 to liczbę podałem jako wartość orientacyjną dla wiedzy cezaraka bo pytał a nie jako ścisło wytyczno której się trzeba trzymać, naucz się czytać głąbie a pózniej pouczaj ludzi
Gość: dssd
2007-10-01 00:00
Re:krotność wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym
Od zysków nie możesz liczyc wentylacji w biurach bo zyski zwykle sa duze(dużo kompów, sprzetu, ludzi i okien) i po policzeniu strumienia powietrza wyjdzie bardzo duzo powietrza - że może porywać papiery, mój znajomy kiedys chciał zbić zyski powietrzem zewnetrznym to mu wyszło koło 20 wymian, poprostu daje sie splita + świeze na osobe no i jak słusznie zauwazyłeś na wydzielające się zanieczyszczenia z drukarek itp.
Gość: Maciej
2007-10-01 00:00
Re:krotność wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym
Ludzie o czym wy piszecie. Przeciez jakby chciec usunąc zyski ciepła powietrzem zewnętrznym to jak wypowiedział sie mój porzednik łby by urywało. Ilosci powietrze do biur dobiera sie na świeze pow. na osobe i nie mniej niz 1 wymiane. A jak pracujesz w drukarni to faktycznie ze wzgledu na szkodliwe substancje.
Gość: Wojtek
2007-10-01 00:00
Re:krotność wymian powietrza w pomieszczeniu biurowym
Pacanie [ciach durnoty] naucz się czytać głąbie a pózniej pouczaj ludzi
Cóż za piękna składnia, że o gramatyce i ortografii nie wspomnę. Gratuluje kultury osobistej.