Gość: lipen
2008-04-07 00:00
krotność wymian powietrza w hipermarkecie
Jaka powinna byc krotność wymian powietrza na hali hipermarketu RTV-AGD ( np. Media-markt czy saturn)?
Gość: wymiennik
2008-04-07 00:00
Re:krotność wymian powietrza w hipermarkecie
3,14 wymian
Gość:
2008-04-07 00:00
Re:krotność wymian powietrza w hipermarkecie
JA DLA OBIEKTÓW TYPU SATURN DAJE 2,76 A DLA MEDIA-MARKT 2,82
Gość: TB
2008-04-07 00:00
Re:krotność wymian powietrza w hipermarkecie
Witam kolegów,
Ilość wymian ściśle zależy od rodzaju bateri zastosowanych w sanitariatach. Przy bateriach elektrycznych można zejśc do 1,5 wymiany. Zrealizowałem juz chyba 2000 takich obiektów w całym kraju.
Gość: Feniks
2008-04-08 00:00
Re:krotność wymian powietrza w hipermarkecie
Nalezy policzyć zapotrzebowanie ciepła i chłodu. w zalezności od tych parametrów dobrac ilość powietrza i czynnika grzewczego.
Gość: Radek
2008-04-08 00:00
Re:krotność wymian powietrza w hipermarkecie
W Tesco - 6 wymian. I w odroznieniu od poprzednikow nie robie sobie jaj tylko mowie jak jest naprawde i jak licze. 7-8 zrealizowanych (zaprojektowanych) obiektow. Wszystko dziala jak trzeba.
Gość: Iw
2008-04-08 00:00
Re:krotność wymian powietrza w hipermarkecie
Dla tego typu obiektów często przyjmuje się wskaźnik 6m3/m2/h.
Gość: .
2008-04-09 00:00
Re:krotność wymian powietrza w hipermarkecie
DOM TOWAROWY - KROTNOŚĆ WYMIAN 3-6
SALA SPRZEDAŻY 4-8 WYMIAN.
TO SĄ ORIENTACYJNE ILOŚCI.
ALE ILOŚĆ POWIETRZA NALEŻY PRZELICZYĆ ZGODNIE Z TYM CO PISZE FENIKS
Gość: noname
2008-04-09 00:00
Re:krotność wymian powietrza w hipermarkecie
wszystkie duze koncerny mają wytyczne odnosnie wymagan do instalacji HVAC m.in. zyski ciepla i ilosc powietrza swiezego.
W sklepach MM wychodzi okolo 8w/h do 4m wysokosci, w czym 2 to powietrze zewnetrzne. Aczkolwiek w oryginale angielskim chca 8w/h samego zewnetrznego
Dowidz sie czy Najemca nie ma dla Ciebie takiech wytycznych.