Witam,
Zrobiliśmy wentylację nawiewno/wywiewną i efekty są marne.
W kanałach nawiewnych powietrze pędzi a z kratek wentylacyjnych mało co wychodzi do pomieszczenia. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Gość: PT
2007-03-15 00:00
Re:kratki wentylacyjne nie
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Myślę że przede wszystkim brak waszych kompetencji !
Lepiej "pędźcie" coś innego, bo w tym temacie myślę że "mało co wam wyjdzie".
Pozwodzenia
Gość: T. Brzęczkowski
2007-03-15 00:00
Re:kratki wentylacyjne nie
Wszystkie działające wentylacje (mechaniczne czy grawitacyjne) są wywiewno nawiewne! Mało tego skoro obiekt wentylowany stoi (nie ekspodował ani nie implodował) to bilans wywiewu i nawiewu się zgadza.
Gość: Bacha
2007-03-15 00:00
Re:kratki wentylacyjne nie
Jestem użytkownikiem-ignorantem nie wykonawcą wentylacji....
Proszę o jakieś wyjaśnienie problemu.
Gość: T. Brzęczkowski
2007-03-15 00:00
Re:kratki wentylacyjne nie
Ale jak? Jezeli piszesz, że kanałem nawiewnym powietrze "pędzi" a na wylocie jest go niewiele, to może tak się dziać tylko , gdy kanał nawiewowy wykonany jest z rurki o bardzo małym przekroju. Np 5 mm rurka zakończona dużą kratką. Coś chyba nie tak opisałaś.
Gość: Bacha
2007-03-15 00:00
Re:kratki wentylacyjne nie
Kratka nawiewna jest tak po prostu wmontowana w bok kanału wentylacyjnego (prostokątnego),którym powietrze przemieszcza się dalej do następnych kratek wentylacyjnych.
Gość: ja
2007-03-15 00:00
Re:kratki wentylacyjne nie
Dobrze działająca wentylacja (klimatyzacja) to taka, której użytkownik nawet nie zauważa. Może jeśli wydaje wam się, że kratki nie nawiewają, to znaczy że jest to poprawna wentylacja, bez przewymiarowania, bez wciągania w koszta, bez przeciągów itd. ???
Gość: Bacha
2007-03-15 00:00
Re:kratki wentylacyjne nie
Niestety, efekty są tak złe, że użytkownicy otwierają okna bo nie mogą wytrzymać w tym zaduchu.
Pomiary wykazują słaby ruch powietrza przez kratki - 1/3 załozeń projektowych albo mniej.
Gość: ooo
2007-03-15 00:00
Re:kratki wentylacyjne nie
powodów może być dużo
najważniejszy to, że spier..... wam instalację - i tyle
Gość: T. Brzęczkowski
2007-03-15 00:00
Re:kratki wentylacyjne nie
Gdzie to jest?
Gość: Bacha
2007-03-15 00:00
Re:kratki wentylacyjne nie
W salach laboratoriów komputerowych.
Gość: T. Brzęczkowski
2007-03-15 00:00
Re:kratki wentylacyjne nie
Chodzi o miejscowość by to zobaczyć.
Gość: Bacha
2007-03-15 00:00
Re:kratki wentylacyjne nie
Kraków
Gość: spotrzegawczy
2007-03-15 00:00
Re:kratki wentylacyjne nie
Przepustnic ( " klapek pewnie nie ma).
Weź kawałek deski moze być deska do krojenia mięsa i przyłóż do kratki.Pierwsza kratka 2/3 powierzchni.Drugi kuchcik zrobi to z nastepną itd.aż do połowy instalacji.Tam reszta kuchcików przydławia na 1/2.Ostatnie kratki juz bez kuchcików.Kucharz sprawdza czy " leci " powietrze.
Wez sobie kogos z anemometrem ( wiatraczek) żeby wyregulował instalacje.
I tak pierwsze kratki będą hałasować po zamknięciu przepustnic jeśli są po prostu zamontowane w kanał.Dlaczego wyjaśni ci instalator albo projektant.
Sprawdzic filtr w centrali.przepustnice na wejściu,szczelnośc kanału itd.
Gość: Bacha
2007-03-15 00:00
Re:kratki wentylacyjne nie
Dzięki na dzisiaj.