265
226
269
Strefa ekspertów HVACR

komora mieszania powietrza

Witam, mam kilka pytań odnośnie komory mieszani powietrza:
1. mam w instalacji zamiar zastosować klimatyzator o wydajności 5400m3/h (muszę taki bo inne parametry mi odpowiadają)a zapotrzebowanie powietrza w pomieszczeniu jest 2000m3/h i muszę zastosować recyrkulację powietrza ... najlepsza byłaby komora mieszania ... i chcę się upewnić czy należy ją w instalacji umieścić za czerpnią a przed klimatyzatorem??
2. jaką wydajność musi mieć w moim wypadku komora? taką jak klimatyzator? 5400??
3. kolejna sprawa to to że nie znalazłam komory mieszania która by mi wymiarami pasowała do instalacji ... ze względu na ograniczoną ilość miejsca nie może ona byś za duża ... i się zastanawiam czy nie można samemu jakoś jej skonstruować ...przepustnice itp można samemu dobrać mam tylko problem jak ustalić wymiary by miała ona wydajność tych 5400m3/h??

Kolejny piekarz (może szewc), który zmienia branżę.

Kolejny piekarz (może szewc), który zmienia branżę.
Ratunku!!
To dział forum dla studentów, daj szansę!!

Wiki
Mam wrażenie, że nie do końca wiesz o czym piszesz.
Recyrkulacja pozwala wykorzystać zyski ciepła lub chłodu z pomieszczenia i ograniczyć zużycie energii. W twoim wypadku mogę tylko zaproponować dobór innego urządzenia chłodzącego.
Tak na marginesie, poproś kogoś o korki z wentylacji.
Pozdrawiam

Wiki wcale nie kombinuje źle, nie za bardzo tylko rozumiem z czym ma problem, trójnik i 2 przepustnice i już jest komora mieszania !

chodzi mi o że w katalogach są zawsze podane wydajności komór mieszania powietrza, a jak ja chcę tu wziąć sama jakoś sklecić jej wymiary to nie muszę brać nic pod uwagę tylko ilość dostępnego miejsca?? w sumie w katalogach są komory z nagrzewnic a mi tu ta nagrzewnic nie potrzebna bo jeżeli umieszczę komorę przed klimatyzatorem to on spełni funkcję ogrzewania powietrza no nie? tylko pytam czy wstawiając komorę mieszania powietrza przed ten klimatyzator to musi mieć ona określone wymiary w oparciu o jakąś wydajność czy tylko kieruje się dostępnym miejscem??

Kierujesz się głównie prędkością przepływu powietrza, w centralach nie powinna ona przekraczać 3,5m/s. Przy zbyt małych wymiarach, będziesz miała duże źródło hałasu.

dzięki teraz już wsio wiem:)

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.