komora mieszania

mam problem, czy mogę dołożyć komorę mieszania za wymiennikiem krzyżowym czy nie. Wynika to z tego, że centrala jest już gotowa i działa, ma zamontowany wymiennik krzyżowy, ale inwestor chce jeszcze oszczędności więc może komora mieszania na końcu centrali czy ktoś widział takie rozwiązanie.

jeżeli dobrze zrozumiałem, pewnie chodzi tu o sekcję recyrkulacji, czyli zawracanie częściowe powietrza wywiewanego i zmieszanie z powietrzem zewnętrznym za wymiennikiem krzyżowym. Często stosowane rozwiązanie, ale zależy jakiej konstrukcji jest centrala (szkieletowa czy samonośna), zwróć się do producenta centrali. Sekcja ta powinna być przed sekcja wentylatora wywiewnego, aby pracowała na ssaniu.

ja tak mam na krzyżowej. za centralą gdzie powinna być czerpnia i wyrzutnia zamontowane są 2 kanały spięte bajpasem. na wszystkim przepustnice. sprawdza się dobrze, jakbyś miał komorę mieszania. rozwiązanie tanie a skuteczne.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.