Gość: andrewb
2006-06-21 00:00
kolizja linii freonowej z kanałem wentylacyjnym
WItam,
czy istnieją przepisy zezwalające na kolizję z kanałem wentylacyjnym instalacji freonowej (prowadzenie instalacji fronowej w poprzek lub wzdłuż) ? czy w ogóle dopuszcza się prowadzenie w kanałach wentylacyjnych jakichkolwiek innych instalacji ?
Gość: szoł-men
2006-06-21 00:00
Re:kolizja linii freonowej z kanałem wentylacyjnym
nie dopuszcza prowadzenia jakichkolwiek innych instalacji
Gość: andrewb
2006-06-21 00:00
Re:kolizja linii freonowej z kanałem wentylacyjnym
nie dopuszcza prowadzenia jakichkolwiek innych instalacji
ale czy jest na to przepis bądź wytyczna? bardzo mi na tym zależy ponieważ Inspektor Nadzoru chce podpisać takie rozwiązanie a Ja nie chce się z tym zgodzić, potrzebna jest mi podstawa prawna, rozsądek własny mam :-)
Gość: pisu
2006-06-21 00:00
Re:kolizja linii freonowej z kanałem wentylacyjnym
zamiast wpuszczać linię freonową do środka zastosuj "portki" a potem tak samo wróć
Gość: Puchatek
2006-06-21 00:00
Re:kolizja linii freonowej z kanałem wentylacyjnym
Proszę poucz swojego inspektora:
Dz.U. 75 poz 690 z 2002 ze zmianami, paragraf 268 punkt 1 ustęp 3
"w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzić innych instalacji"