Gość: qubaf
2009-01-30 00:00
klapy p.poż dla okapów kuchennych.
nie wiem ..może taki temat już był, ale trudno.
mam pytanie. ponieważ chciałem zainstalować klapy p.poż przy okapach kuchennych i nie wiem za bardzo jaki "wyzwalacz" do nich trzeba użyć: czy wyzwalanie przy 72C czy przy 95C ? albo może jeszcze inne rozwiązanie.
Gość: Tollo
2009-01-30 00:00
Re:klapy p.poż dla okapów kuchennych.
95°C, jeśli już. Opary są gorące.A sama idea klapy w palnym i wybuchowym ciągu jest IMHO kontrowersyjna. Jakie obszary wydzielać ma ta klapa ?
Gość: qubaf
2009-01-30 00:00
Re:klapy p.poż dla okapów kuchennych.
klapa ma chronić poszczególne kondygnacje. pomysł chyba nie jest kontrowersyjny. Takie jest moje zdanie i pewnie niejednego Strażaka też :]
Gość: eureka
2009-01-30 00:00
Re:klapy p.poż dla okapów kuchennych.
zamiast klapy zastosuj płyty ognioodporne na kanale i po sprawie
Gość: groch
2009-01-31 00:00
Re:klapy p.poż dla okapów kuchennych.
z całym szacunkiem dla "eureka" ale jak niby płyta ognioodporna ma chronić przed przedostawaniem się gorących gazów i dymu, które będą w kanale okapu kuchennego ?
Gość: eureka
2009-01-31 00:00
Re:klapy p.poż dla okapów kuchennych.
no nie wiem czy dobrze zrozumiałem temat, ale te klapy miały posłużyć w celu oddzielenia ppoż poszczególnych kondygnacji. w kanale z okapu kuchennego jest taka ilość oparów z tłuszczami i innymi zanieczyszczeniami,że trzeba byłoby bardzo często czyścić klapy. drogim ale skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie kanałów z blachy kwasoodpornej obłożonych na całej długości płytami np Ridurit
Gość: qubaf
2009-01-31 00:00
Re:klapy p.poż dla okapów kuchennych.
dobrze zrozumiałeś/aś temat Eureka. ale same płyty nie wystarczą. z tym czyszczeniem masz racje. może jednak filtry w okapie pochłoną większą część zanieczyszczeń.
Gość: eureka
2009-01-31 00:00
Re:klapy p.poż dla okapów kuchennych.
piszę o tym bo spotkałem się z projektem (zatwierdzonym przez strażaka) w którym zastosowano takie rozwiązanie z płytami o odpowiedniej odporności ogniowej. trochę zasugerowałem się warunkami technicznymi (rozdział 6). wiem że ze strażą nie jest łatwa sprawa, ale co w przypadku gdy instalację wyciągową okapu trzeba prowadzić przez kilka stropów.
Gość: qubaf
2009-01-31 00:00
Re:klapy p.poż dla okapów kuchennych.
właśnie taką mam sytuację. i dlatego chce zastosować klapy dla każdej z kondygnacji. Zobaczymy przy oddaniu co z tego będzie.
Gość: Maciej
2009-02-01 00:00
Re:klapy p.poż dla okapów kuchennych.
Rozumie ze okap znajduje sie w wydzielonej strefie pozarowej.
Czy poza tą strefą na kanale wentylacyjnym który odprowadza powietrze z okapu znajdują sie jeszcze jakies elemety wywiewne lub inne okapy?
Gość: spostrzegawczy
2009-02-02 00:00
Re:klapy p.poż dla okapów kuchennych.
Obłóż kanał conlitem albo podobnym o danej odporności ogniowej i po kłopocie.Przejścia zabezpieczyć promastopem.
Gość: Blady
2009-02-02 00:00
Re:klapy p.poż dla okapów kuchennych.
Dokładnie - lepiej obuduj kanał do odpowiedniej odporności ogniowej.
Gość: Maciej
2009-02-02 00:00
Re:klapy p.poż dla okapów kuchennych.
Samo obudowanie płytami ognioodpornymi nie wystarczy jezeli na kanale wentylacyjnym poza strefą poż. w której zainstalaowany jest okap są jeszcze inne urządzenie wywiewne ( inny okap, kratka, anemostat).
Gość: spostrzegawczy
2009-02-03 00:00
Re:klapy p.poż dla okapów kuchennych.
kto łączy okap z kratką wywiewna w innym pomieszczeniu niż kuchnia ?...smród z kanału przy niepracującym okapie .
Gość: spostrzegawczy
2009-02-03 00:00
Re:klapy p.poż dla okapów kuchennych.
dla pasjonatów łączenia okapów i kratek w jednym ciągu polecam piekielnie drogie kratki o danej odpornoci ogniowej albo klapa w przegrodzie typu VIP mercor i kratka.Vip bo przesłona "nie wychodzi poza" krawędź klapy.zabezpieczyć przejścia.