Gość: marek
2005-08-27 00:00
kapie woda z jednostki wewnetrznej
zamontowalem klimatyzator w naszej firmie i z jednostki wewntrznej kapie woda bo jest troszke oblodzona lodem . gazu miala 4,1 (tak byla nabita). Jaka moze byc przyczyna oblodzenia?
Gość: igor
2005-08-27 00:00
Re:kapie woda z jednostki wewnetrznej
trzeba bedzie te urzadzenie wyzucic do kosza kaput
jeszcze sam montowalesuuuuuuuuuuuu trudno sie nauczyc samo prawo fizyki ci mowi ze jestes zaslaby do chlodnictwa.
Gość: mann
2005-08-28 00:00
Re:kapie woda z jednostki wewnetrznej
igor poco się odzywasz jak niemasz nic konkretnego do powiedzenia? Marek a jaki to split, sprawdzałeś ciśnienia po jednej i po drugiej stronie? Chłodzi wystarczająco?
Gość: marek
2005-08-28 00:00
Re:kapie woda z jednostki wewnetrznej
dzieki ze ktos mnie broni!!
Tak chlodzi i to mocno a cisnienie sprawdzalem tylko na chlodzeniu .Czy dopuszczenie gazu rozwiozalo by problem ??
Gość: marek
2005-08-28 00:00
Re:kapie woda z jednostki wewnetrznej
a ten split to RAVANSON czyli jeden z najbardziej popularnych na rynku, bo sprzedawany miedzy innymi pod nazwa RAVANSON FONKO LAMBDA
Gość: mann
2005-08-28 00:00
Re:kapie woda z jednostki wewnetrznej
Może wtedy gdy wilgotność na zewnętrz jest wysoka to zjawisko to się nasila? Sprawdziłeś drożność przewodu skroplinowego? Jeżeli wszystko jest ok z przewodem to może temperatura odparowania jest za niska (przy dużej wilgotności na zewątrz)
Gość: marek
2005-08-28 00:00
Re:kapie woda z jednostki wewnetrznej
Co do przewodu skroplinowego to wszystko jest ok bo sprawdzilem to . Jednostka zewnetrzna jest zamontowana na poterznej hali i wilgotnosc na niej jest okolo 15%
Gość: ion-tichy
2005-08-29 00:00
Re:kapie woda z jednostki wewnetrznej
w zasadzie jednostka nie powinna się obladzać i to jest przyczyna kapania wody z urzadzenia - pracuje ono w trybie do zalodzenia i odpuszczenia przez czujnik zalodzenia. w wielu wypadkach małe jednostki naścienne maja jak na warunki naszego klimatu zbyt płytkie tace/rynienki ociekowe, jednak warto w tym wypadku wykonac dwie prace:
1: skontrolować drożność drenażu w zasadzie winien przyjąć niezależnie od warunków spore ilości skroplin bez podciekania na zewnątrz (chyba, że cieknie z czapy lodu poza obrysem tacy ociekowej.
2. wyregulować ciśnienia w urzadzeniu tak aby pracowało poprawnie
Gość: Mirek
2005-08-29 00:00
Re:kapie woda z jednostki wewnetrznej
Przyczyną oblodzenia parownika może być kryształek lodu w kapilarze, powstały z powodu nie wytworzenia odpowiedniej próżni przy montażu.
Gość: Marek
2005-08-31 00:00
Re:kapie woda z jednostki wewnetrznej
Dzieki Mirek . Miales racje
Gość: karol26
2005-08-31 00:00
Re:kapie woda z jednostki wewnetrznej
przyczyną zalodzenia może być zbyt mały odbiór ciepła spowodowany zabrudzonym filtrem - skoro jednostka wisi na hali to jest to możliwe.