Gość: adam
2005-09-23 00:00
kanały "D"
Czy znacie może producentów kanałów o klasie szczelności D? Dzięki za wszelkie info.
Gość: irek
2005-09-27 00:00
Re:kanały
Gość: Wally
2005-09-28 00:00
Re:kanały
W naszej "kochanej" normie PN-B-03434 takie klasyfikacji "D"nie ma .
Wystepują klasy (N) do +1000Pa i klasy (S) do +2500Pa.
Jeśli ktoś chce kanały klasy D - to na pewno nie będzie to zgodne z naszą normą.
Jeśli chodzi o szczelność - to norma PN-B-76001 wyraźnie wskazuje klasę szczelności B do ciśnienia +70000 Pa (Rys1) przy przepuszczalności nie większej jak 10 m3/m2h.
To chyba wystarczy dla każdego.
Jak na razie szwedzka norma nas nie obowiązuje i należy trzymać się naszej normalizacji.
Gość: szoł-men
2005-09-28 00:00
Re:kanały
Wally (jak zwykle) nie jestes na biezaco i (jak zwykle) wprowadzasz ludzi w błąd.
PN-EN 12237: 2005 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przykroju kołowym.
[prostokatne w fazie uchwalania]
polecam te lekturę
do Adama -> niestety nie znam producentów w/w kanałow
Gość: Wally
2005-09-29 00:00
Re:kanały
Dzieki za podpowiedź , nie wiedziałem o tej normie
Zaraz sobie ja kupię.
Czyli jaka jest dopuszczalna granica nieszczelności i ciśnienia w przewodach klasy "D"? bo jeszcze nie znam tej normy?.
Gość: szoł-men
2005-09-29 00:00
Re:kanały
klasa szczelności: A
graniczne wartości ciśnienia statycznego ps:
nadciśnienie = 500 Pa
podciśnienie = 500 Pa
dopuszczalny wskaźnik nieszczelności f max: 0,027*pr^0,65*10^-3 [m^3 /s / m^2]
klasa szczelności: B
graniczne wartości ciśnienia statycznego ps:
nadciśnienie = 1000 Pa
podciśnienie = 750 Pa
dopuszczalny wskaźnik nieszczelności f max: 0,009*pr^0,65*10^-3 [m^3 /s / m^2]
klasa szczelności: C
graniczne wartości ciśnienia statycznego ps:
nadciśnienie = 2000 Pa
podciśnienie = 750 Pa
dopuszczalny wskaźnik nieszczelności f max: 0,003*pr^0,65*10^-3 [m^3 /s / m^2]
klasa szczelności: D
graniczne wartości ciśnienia statycznego ps:
nadciśnienie = 2000 Pa
podciśnienie = 750 Pa
dopuszczalny wskaźnik nieszczelności f max: 0,001*pr^0,65*10^-3 [m^3 /s / m^2]
gdzie:
pr - ciśnienie próby (zauważcie, że są to jednak ciśnienia inne niż w naszej normie PN-B-76001:1996)
A^B - oznacza A do potęgi B
f - wskaźnik nieszczelności jest teraz w sekundach a nie w godzinach
klasę D - zakwalifikowano jako "przewody do specjalnych zastosowań", czyli w przypadku przepływu powietrza o dużym zagrozeniu dla zdrowia lub życia ludzi.
powyższe dane dotyczą tylko kanałów okrągłych, bo prostokątnych juz mi sie nie chce przepisywac ....
pozdro
[i]wszelkie prawa zastrzeżone
kopiowanie tylko za zgodą szoł-mena[/i]
Gość: ani3
2006-01-04 00:00
Re:kanały
Co do normy PN-EN 12237 to warto zauważyć, że częściowo odnosi się również do prostokątnych w pkt.:
"1 Zakres normy
...Wymagania i metody dotyczące szczelności mają zastosowanie również do przewodów o przekroju prostokątnym..."
Znam producenta, który produkuje przewody w tej klasie.
ani3@interia.pl
Gość: szoł-men
2006-01-04 00:00
Re:kanały
owszem zakres normy obejmuje okrągłe i prostokatne
- ale moje zestawienie obejmuje LI-TYLKO okrągłe, o prostokątnych było (o ile dobrze pamietam) dalej - i to właśnie tego nie chciało mi się przepisywać.
Gość: ani3
2006-01-04 00:00
Re:kanały
......i takiej potrzeby (przepisywania) nie ma bo klasy A B C D są identyczne dla przewodów okrągłych i prostokątnych.
Przynajmniej ja tak rozumuję ale może jestem w błędzie?
Proszę o uwagi.
Gość: szoł-men
2006-01-05 00:00
Re:kanały
......i takiej potrzeby (przepisywania) nie ma bo klasy A B C D są identyczne dla przewodów okrągłych i prostokątnych.
NIE SĄ !!!
przeczytaj norme wreszcie zamiast spamować
Gość: ani3
2006-01-05 00:00
Re:kanały
....patrz wiersz 11 strona 4, wydanie z kwietnia 2005 roku (pkt 1 ZAKRES NORMY).
Na jakiej podstawie twierdzisz, że to SPAM????
Gość: ani3
2006-01-05 00:00
Re:kanały
Oczywiście chodzi o SZCZELNOŚĆ (a właściwie nieszczelność).
Gość: ani3
2006-01-05 00:00
Re:kanały
Oczywiście chodzi o SZCZELNOŚĆ (a właściwie nieszczelność).