kanałowe systemy oddymianiaWitam, mam pytanie dotyczące kanałowych systemów oddymiania, konkretnie chodzi mi o wytyczne dotyczące prędkości powietrza (dymu) w kanałach, prędkości na kratkach wywiewnych. Gdzie mogę znaleźć materiały projektowe o tego typu systemach (czy są jakieś książki, publikacje)?
|
Gość: Jaco 2010-09-15 23:24
|
Re: kanałowe systemy oddymianiaWiesz, tak na mój prosty projektanta rozum to kanały, kratki i całą tą instalację dobierasz tak żeby twój wentylator dał radę wyciągnąć tyle ile ma wyciągnąć. Przepływ masz zadany, patrz tylko czy masz spręż na wentylatorze i na to dobieraj wielkość kanałów, kratki etc. Nie przejmuj się zbytnio hałasem itp. duperelami bo taka instalacja pracuje w czasie pożaru, a wtedy hałas i inne to już twój najmniejszy problem.
|
Gość: marek sto 2010-09-16 07:56
|
Re: kanałowe systemy oddymianiaOdstąpię przetłumaczoną normę 12101-5 . Dotyczy: obliczania, zasad projektowania instalacji wentylacji pożarowej. Instalacje SHEVS.
|
Gość: -mlody- 2010-09-16 08:05
|
Re: kanałowe systemy oddymianiaJeżeli jest taka możliwość to poproszę o podesłanie jej na adres jakub.k.ostrowski@gmail.com. Dziękuje z góry.
|
Gość: Johny 2010-09-16 09:12
|
Re: kanałowe systemy oddymianiaCzy ja również mogę prosić? sts.radek@gmail.com
Dziękuję |
Gość: Pit 2010-09-16 21:43
|
Re: kanałowe systemy oddymianiaZ tym hałasem to bym uważał, ponieważ instalacja nie może by głośniejsza od DSO. Więc nie do końca prawda z tym że dajemy tyle ile fabryka dała. Powszechnie stosuje się prędkośc w okolicach 10m/s.
|
Gość: Jaco 2010-09-17 19:49
|
Re: kanałowe systemy oddymianiaWiesz, gdy budynek płonie to faktycznie dobrze jest gdy oddymianie pracuje bezszumowo, a już najlepiej jest jak w tym samym czasie z głośników zamiast reklam ze stoiska rybnego leci spokojna muzyczka relaksacyjna w celu opanowanie paniki i uspokojenia strażaków. Ja projektuje nie patrząc na takie rzeczy, jeszcze nie miałem instalacji która by mi z tego powodu nie przeszła. Ale fakt, zawsze wychodzi mi gdzieś tak w okolicach 10-12m/s. Powyżej tego mój wentylator musiałby mieć jakieś chore wysokości sprężu.
Chociaż, miałem dwie instalacje w dwóch różnych domach handlowych gdzie do oddymiania wykorzystałem kanały systemu nawiewu powietrza. Tam prędkości podchodziły pod 20m/s a wentylator musiał pokonać jakieś 800 czy 900Pa oporów. I też działa, strażak odebrał, klient zaoszczędził na kanałach i wszyscy happy. |
Gość: gosc 2010-09-19 21:10
|
Re: kanałowe systemy oddymianiaTak tak nie przejmuj się hałasem HEHEH Właśnie tak zaprojektowano Terminal 2 na Okęciu. Przy włączonym oddymianiu nie było słychać komunikatów i potem mieli problem z odbiorem tak zaprojektowanej instalacji.
Może Jaco też ją projektował? |