265
269
226
Strefa ekspertów HVACR

jakie klimatyzatory do restauracji ?

Proszę o pomoc w doborze klimatyzatorów do restauracji o powierzchni 100m2. W restauracji jest piec do pizzy opalany drewnem, jego moc to około 8tyś wat. Proszę napisać jakiej firmy klimatyzator do tego najlepiej się nadaje i ważne jest żeby nie był to zbyt drogi klimatyzator.
Z góry dziękuję za pomoc.

Skad jestes?
Bez wizji lokalnej ciezko cos zaproponowac. Trzeba uwzglednic uklad pomieszczenia, zyski, itd. A co do producenta to musisz sie okreslic czy idziesz w jakosc czy w cene. Roznica miedzy najtanszym a najdroszym jest czasami nawet trzykrotna.
Co z wentylacja? Jest, a jak tak to jaka?

tani to będzie tylko split. dobór po dokładnych obliczeniach, albo "pi x drzwi" weź 2 splity po 7 kW, wybierz jakieś sensowne miejsca montażu, żeby było w miarę równo chłodzone i już. taniej nie znajdziesz. lepszy byłby split kasetonowy, albo kanałowy, ale to na pewno będzie drożej. a firma? najtaniej to chyba MDV albo jakiś w markecie. a najlepszy? najlepszy będzie co najmniej 2 razy droższy...

najlepszy bedzie Mitsubishi Heavy Indutries albo Daikin luba jakas Toshiba ewentualnie Sannyo - ale pewnei troszke bedzie kosztowac ; ale osobiscie odradzam tzw. hipermarketowce

Mitsubishi - ok.3000, podobnie Daikin czy inne wyższe modele. "hipermarketowiec" - 1000 zł w promocji i na dodatek dostajesz zestaw do montażu (a miedź jest droga...). jak się inwestor uprze, to nie przekonasz.

Dziękuję wszystkim za pomoc.
Jest w lokalu zamontowana wentylacja szkic jej mogę przesłać na maila jeśli mogło by to pomóc w rozwiązaniu mojego problemu dotyczącego doboru klimatyzatora. Czy dobry byłby YORK 7 kW?

taki sam dobry jak i każdy inny nie "noname", ale 7 kW to trochę za mało, sam piec ma więcej, a jeszcze ludzie i zyski ciepła z innych źródeł... lepiej 2 takie.

HARY
Bez fachowca nie wykombinujesz.
Przyblizone przeliczenia zyskow ciepla:
1 piec = 8 kW
30 ludzi + obsługa = ok 1,5 kW
oświetlenie = od 1kW do 4kW (policz moc zarowek no chyba ze sa energooszczedne)
wentylacja 1500m3/h = ok 5kW
sloneczko = od 2 do 6 kW w zależności od usytuowania, okien. Jezeli jest nad bezposrednio dach to zyski od dachu.
Do tego trzeba doliczyc wszystkie inne urzadzenia wydzielajace cieplo.
Jak widzisz szacunkowo wychodzi od 17 do 23,5 i nawet wiecej. Rownie dobrze moze wyjsc 14 kW.
Teraz kwestia montazu - jakie sa mozliwosci. Czy jest sufit podwieszany (montujemy kasety) czy nie ma (scienne), jak z pradem, jak ze skroplinami. Ile klimatyzatorow i jakie. Jak z powieszeniem jedn zewnetrznej - czy jest miejsce, ile, gdzie. Czy wieszamy jedna duza (potrojna lub poczworna - drogie) czy jedziemy wszystko na pojedynczych (tanie).
Kwestie organizacyjne: czy zamykamy kanjpe na dwa dni czy trzeba robic po nocach.
Urzadzenia: kupujesz badziewie z marketu czy markowy sprzet np z 5-letnia gwarancja (3 razy drozszy od tego z supermarketu).
Montaz: montowac bedzie pan Jas czy profesjonalna firma.
Koszt takiej inwestycji to od 15 tys netto do 30-40 tys netto na markowym sprzecie. Na byle czym moze w 10 sie zamkniesz.
Powtorze jeszcze raz: zapros kilka firm, oferte napewno zrobia ci za friko, porownaj to i do dziela. Samemu na pewno nie dasz rady.
Ewentualnie napisz skad jestes to moze dam rade cos doradzic.
Pozdrawiam
PS: uwaga do ewentualnych krytykantow: pisalem orientacyjnie wiec nie czepiajcie sie szczegolow.

albo dasz termostat.

http://www.sobieradek.pl/standard/shop/9---Wentylacja.html
Fajny sklep. Polecam

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.