Gość: godfat82
2009-05-29 00:00
jaki sprzęt muszę użyć?
witam wszystkich na forum -to mój pierwszy post ;-)
mam pytanie dotyczące problemu technicznego z jakim się spotkałem.
instalacja freonowa klimatyzatora uległa rozszczelnieniu -ciśnienie na ssaniu poniżej zera. znalazłem nieszczelność na kapilarze presostatu wysokiego ciśnienia. po wymianie elementu (nie jestem w stanie usunąć nieszczelności) chcę uzupełnić czynnik r407c. czy wystarczy użyć pompy próżniowej (wypróżniowanie przed wpuszczeniem czynnika), czy niezbędna przy tej okazji będzie stacja odzysku? co z olejem w układzie -sprężarka działała "na samym powietrzu", przy braku ciśnienia w instalacji.
z góry dziękuję i proszę o wyrozumiałość.
Pozdrawiam.
Gość: mirekklar
2009-05-29 00:00
Re:jaki sprzęt muszę użyć?
jesli plama oleju pod klimatyzatorem ma srednice mniejsza od 0,5m wystarczy pompa przez 1 godzine.
Gość: godfat82
2009-06-01 00:00
Re:jaki sprzęt muszę użyć?
ok, dzięki za odpowiedź.
mam jeszcze pewne obawy, czy olej znajdujący się w instalacji (z której będę odciągał powietrze, próżniował) nie zostanie zaciągnięty przez pompę próżniową i czym to będzie groziło. kolejna niewiadoma to jakość oleju, jeśli urządzenie pracowało na zerowym ciśnieniu i sprężarka nie mając dostatecznego chłodzenia (przepływem czynnika) z pewnością ulegała przegrzaniu...
proszę jeszcze o pomoc w tej kwestii.
pozdrawiam.
Gość: mirekklar
2009-06-01 00:00
Re:jaki sprzęt muszę użyć?
jesli olej ubyl to musialy byc widoczne plamy.pompa nie wyciaga oleju.do napelnienia potrzebna jest waga,tolerancja napelnienia wynosi plus minus 5 procent.na oko latwo przeladowac uklad.konieczny jest pomiar pradu cegami na chlodzeniu ina grzaniu nie moze byc wiekszy od znamionowego.
Gość: AGA
2009-06-02 00:00
Re:jaki sprzęt muszę użyć?
Jesli sprezarka zaciagala do ukladu powietrze to lepiej olej wymienic . Te nowe oleje nie znosza wilgoci.
Gość: mirekklar
2009-06-02 00:00
Re:jaki sprzęt muszę użyć?
nadgorliwosc jest gorsza od sabotazu.lepiej bez potrzeby nie wymieniac oleju.male urzadzenie kilmatyzacyjne to nie jest rakieta kosmiczna.
Gość: godfat82
2009-06-02 00:00
Re:jaki sprzęt muszę użyć?
dziękuję za odpowiedzi,
sprzęt w postaci pompy, wagi i miernika elektrycznego mam, a mój dylemat i obawy polegały na tym, czy nie będę potrzebował stacji odzysku lub aplikatora do oleju. zaryzykuję uruchomienie urządzenia bez wymiany oleju, zresztą jak taki olej mógłbym wyciągnąć ze sprężarki? ubytków oleju nie było -żadnych oleistych plam na podzespołach. ucieczka czynnika następowała przez bardzo małą nieszczelność w górnej części jednostki zewnętrznej na dachu.
jeszcze jak by ktoś z Was mógłby mi podpowiedzieć jak wydobyć zużyty olej ze sprężarki jeśli bym miał się decydować, to byłbym wprost szczęśliwy ;-) ale to już czysto hipotetycznie ;-)
pozdrawiam!
Gość: mirekklar
2009-06-02 00:00
Re:jaki sprzęt muszę użyć?
trzeba wylutowac sprezarke po wypuszczeniu czynnika odwrocic sprezarke dogory nogami znowu odwrocic spezarke,zalac olejem do LG dostaniesz olej bez problemow w 200 litrowych beczkach.
Gość: krzysio
2009-06-02 00:00
Re:jaki sprzęt muszę użyć?
tak w ogóle, to się lekko z kolegi nabijają, ale wystarczy zrobić próżnię jak przy uruchomieniu, potem napełnić i będzie OK. pytanie jeszcze jak chcesz wymienić "element"? on jest na złączkach czy będziesz lutować?
Gość: godfat82
2009-06-03 00:00
Re:jaki sprzęt muszę użyć?
no i na więcej niż wypróżniowanie i ponowne napełnienie się nie zdecyduję. dzięki na poradę z tymi beczkami oleju, ale zabawa w wylutowywanie i ponowne wlutowywanie sprężarki wydaje się zbyt kłopotliwa ;-)
do wymiany mam presostat wysokiego ciśnienia Johnson Controls, mocowany na złączce gwintowanej do króćca odchodzącego z nitki freonowej.
wszystko ładne i proste, za to miałem dużo obaw co do tego oleju.
pozdrawiam!