Gość: Gosc
2006-09-26 00:00
jak poprawnie wykonac?
Jak poprawnie wykonac wentylacje nadcisnieniowa w 2 sasiad. pomieszczeniach mieszkalnych 1 pom -45m3, 2 pom 40m3 + antresola nad schodami 7m3, pod schodami- zamontowany kominek z pl.w z doprowadzonym besposrednio do komory spalania powietrzem z "ulicy" rur fi 75. Pokoje polaczone otworem 1,5m X 2m na r. bez drzwi Planuje zamontowac nawietrzaki pytanie gdzie- pod oknem, nad oknem obok okna? Ale chce nawietrzaki z filtrem HEPA,ULPA + usuw.zapachy weglowy,elektrostatyczny? niestety -Ulica- Na antresoli nad schodami planuje zamontowac recuperator scienny /przeciwna strona od nawietrzakow/ jaki wybrac? i czy tak mozna? Jestem laikiem, prosze o wyrozumialosc. Z gory dziekuje za odpowiedz/i/.
Gość: Radek
2006-09-26 00:00
Re:jak poprawnie wykonac?
Problem z rekperatorem sciennym jest taki ze nie ma gdzie odprowadzic wykraplajacej sie wody. Przez sciane na zewnatrz odpada bo zima ci to zamarznie. Musialbys poprowadzic oddzielna rure kanalizy do urzadzenia i jakos to zabudowac zeby nie szpecilo. Te urzadzenia wymyslono dla rynkow o duzo lagodniejszym klimacie (np. Anglia) gdzie praktycznie nie wystepuja ujemne temperatury.
Gość: T. Brzęczkowski
2006-09-26 00:00
Re:jak poprawnie wykonac?
Nie łączy się wentylacji grawitacyjnej (nawietrzaki) z mechaniczną (reku), zrób normalną centralkę. Inaczej większe koszty i słaby efekt.
Gość: Gość
2006-09-26 00:00
Re:jak poprawnie wykonac?
ale jakiej firmy aby solidność rozwiązania była powiązana z relatywnie nie wysokimi kosztami eksploatacji (mała usterkowość, zużycie energii elektrycznej)?