Gość: grzegorz
2004-03-07 00:00
jak obliczyć wymaganą moc nagrzewnicy dla potrzeb domu jednorodzinnego.
Witam wszystkich.
W moim domu mam zastosowany system wentylacyjny(nawiewno ,wywiewny)
Chcialem zwiększyć wydajność całego systemu i kupiłem większe wentylatory , jednak od tego czasu w czasie mrozów temperatura nawiewanego powietrza jest zbyt niska lub wybija alarm zamrożenia nagrzewnicy.
Jak obliczyć potrzebną moc nagrzewnicy
żeby nagrzać powietrze o przepływie 1000m3.
Dzięki za pomoc Grzegorz
Gość: Gnom
2004-03-08 00:00
Najpierw... . Teraz ... .
Najperw odpowiem Ci na pytanie. Aby ogrzać 1000 m3/h od -10C do +20 C musisz mieć nagrzewnicę o mocy 10 kW. Teraz moja uwaga. Tak kończy się majsterkowiczowstwo przy wykonywaniu instalacji. Z tego co piszesz masz nagrzewnicę wodną. Dołożysz większą nagrzewnicę to okaże się że masz za duży opór powietrza a jak podkręcisz wentylator to okaże się że masz za mały zawór mieszajacy i za cienkie rurki doprowadzające wodę. Oczywiście wcale tak nie musi być ale czy nie lepiej i tanie było od razu zrobić dobrze ?
Gość: yllaw
2004-03-10 00:00
Re: Najpierw... . Teraz ... .
Najpierw to zastanów się skąd wziałeś te 1000m3/h bo to jest za mało nawet na malutki domek większy od psiej budy...
Pomajsterkuj sobie najpierw w głowie a potem bierz się za robote (jeśli potafisz... bo z liczeniem było słabo)
Gość: Olaf
2004-03-11 00:00
Re: Re: Najpierw... . Teraz ... .
Dlaczego 1000m3/h to jest za mało na domek jednorodzinny? to jest ponad 1 wym/h. To nie jest za mało.
Gość: Wentylek
2004-03-11 00:00
Re: Re: Re: Najpierw... . Teraz ... .
Bo jak dałby jeszcze parę tysięcy to nie potrzebowałby nagrzewnicy, tarcie załatwiłoby sprawę.
Gość: yllaW
2004-03-11 00:00
370m2 dom i tylko 1000m3/h???
Kolego!!! projektować za ciebie nie będę bo za darmo nawet w ryja trudno teraz dostać. Ale zastanów sie Ile mocy gzrewczej potrzebuje twoje 370m2 dom kW? (to wynika z podanej kubatury). Potem policz sobie z gradientu temperatury Delta T nawiewanego gorącego powietrza (nie większy jak 8 deg C bo inaczej to uschniesz od tego gorącego pwietrza) i wyjdzie Ci ilośc powietrza potzrebnego do cyrkulacji na grzanie..Prosta kalkulacja powie Ci, że pomyliłęś się AŻ pare razy.,,,weź się więc za coś innego...ale projektrowanie zostaw projektantom...
Gość: mariusz
2004-03-11 00:00
Re: Re: Re: ilość
Podaj skąd wyszło Ci 1000m3/h. Dość istotna informacja. Co z innym systemem ogrzewania, bo jeżeli chodzi o straty ciepła to nic się nie przyjmuje, tylko wylicz.
Gość: Gnom
2004-03-12 00:00
Zanim zaczniesz obrażać...
Zanim zaczniesz obrażać innych przeczytaj przynajmiej uważnie pytanie. Nic nie jest napisane, że to ma służyć do ogrzewania tylko do wentylacji !
Gość: yllaW
2004-03-12 00:00
Re: Zanim zaczniesz pisać
Wracamy Gnomie do tych samych tematów.. Głąb pisze trochę informacji ,nie pęłnej , nie opisuje instalacji a my sie tutaj rozwodzimy co i jak zrobić. Dlatego nie lubie tego doradzania, bo piszemy o czymś innym co facet ma lub miał na myśłi. Ciągle te same poziomy dyskusji.
Gość: Gnom
2004-03-12 00:00
Cytuję:"...
W moim domu mam zastosowany system wentylacyjny(nawiewno ,wywiewny)
Gość: Grzegorz
2004-03-14 00:00
Re: jak obliczyć wymaganą moc nagrzewnicy dla potrzeb domu jednorodzinnego.
Zmiana wydajności całego systemu wzięła się z tąd ,że instalacja była wykonana jako wyporowa w kierunku kuchni i łazienki .
Często goszczę liczną rzeszę palaczy i było to kłopotliwe jeżeli cały dym przemieszczał się w kierunku wymienionych pomieszczeń i sam sobie dorobiłem wywiew z salonu i zwiększyłem ilość powietrza ( 250 m3 nawiewu i 200 wywiewu -3 wymiany na godzinę w salonie )ale teraz zaczęły się problemy z nagrzewnicą która miala 5 KW dla 750 m3/h.
A co do mojego majsterkowania , to powiem że cały system był zaprojektowany i wykonany przez firmę z tradycjami , jednak od początku nie zważającą na moje sugestie i mało mnie to nie kosztowało , więc teraz w wolnych chwilach chcę doprowadzić żeby system wentylacyjny spełniał moje oczekiwania i
mam nadzieję że z waszą pomocą.
Pozdrawiam Grzegorz
Gość: mariusz
2004-03-14 00:00
Re: Re: wzór
Qg=V*cp*ρ(Δt)
V-m3/s
cp-1,005 kJ/kgK
ρ-1,2 kg/m3
Gość: Wally
2004-03-15 00:00
ilość może nie być jakością..ale
Ja mam 3 niezależne systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne w moim domu. Pracuja bez zarzutu już 5-ty rok. Ogrzewanie jednak mam wodne. Nie nabieram sie na powietrzne grzanie, bo jest to ciężkie do zniesienia.
Gość: Wally
2004-03-15 00:00
wzór ale nie dokładny..
Zapomniałeś o sprawności kolego. Nagrzewnica ma swoja sprawność. Wzór powinien uwzględniac sprawność wymiany ciepła, poniewaz pytanie było o moc nagrzewnicy a nie teotetyczną moc. Myśle ,źe jak podzielisz otrzymany wynik przez 0,8 to dostaniesz przybliżoną wartość mocy ngrzewnicy (kW).
Gość: Gnom
2004-03-15 00:00
Re: wzór ale nie dokładny..
Wally, rozczarowujesz mnie, w swojej ofercie masz przecież nagrzewnice wodne a piszesz TAKIE rzeczy. Oczywiście jest takie pojęcie jak sprawność wymienników ciepła ale dotyczy to sprawności temperaturowej i nie ma nic wspólnego z liczeniem mocy nagrzewnicy. Rozumiem, że jako szef nie zajmujesz się na codzień dobieraniem nagrzewnic wodnych do swoich central i tylko to może usprawiedliwić tą wpadkę. Wzór jest dokładny i z niego liczy się wymaganą moc nagrzewnicy. Inną sprawą jest to że moc nagrzewnicy zależy od parametrów wody zasilającej ale nawet tam nie liczy się sprawności przy dobieraniu nagrzewnic.