intensywność wentylacji mechanicznej

Witam,
1) Jaka powinna być intensywość wentylacji mechanicznej (powiedzmy w % kubatury mieszkania)?
2) Najprostsze centrale nawiewno-wywiewne z rekuperatorem mają 3 biegi - jaka powinna być dla nich intensywność?
3) Czy do dobrania wydajności centrali mam brać kubaturę pomieszczeń w ktrórych jest nawiew czy całkowitą kubaturę mieszkania?
Pozdr
AM

Ten artykuł na pewno pomoże:
http://www.klimatyzacja.org.pl/normowe.htm

Najlepiej będzie, jak w centrali którą zakupisz będzie można ustawiać wydajność poszczególnych biegów wg potrzeb, ale niestety większość dostępnych urządzeń takiej możliwości nie ma. Do obliczeń wydajności skorzystaj z linku Lwa2. Na końcu policz krotność wymian. Powinna być w przedziale między 0,3 a 0,8. Producenci zalecają ok. 0,5-0,6.

Hmmm... Ale informacje na tej stronie sprowadzają się do jednego(cytuję): "Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest określony przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń pomocniczych." czyli kichni, łazienki, .... Co więcej pomieszczeniom tym przypisano stałe wartości w zależności od ich funkcji - niezależnie od kubatury. Do tej pory spotykałem się raczej z podejściem takim że bierzemy kubaturę budynku lub ilość osób mieszkających a nie ilość i typ pomieszczeń.
Co więcej - jak klikniemy na tej samej stronce na link CENNIK to zobaczymy tam przypisanie wydajności central rekuperacyjnych do powierzchni budynków i tak np. mamy 200m^2 - wydajność centrali 500m^3. Czyli kompletnie inne podejście - uzależnienie ilości wymian od kubatury i to na dodatek całkowitej a nie kubatury "pomieszczeń pomocniczych".
Które w takim razie podejście jest właściwe?

By było zdrowo i komfortowo, wilgotność względna 35%-55% a CO2 do 900 ppm! Czyli 15m3 /osobę.

By było zdrowo i komfortowo, wilgotność względna 35%-55% a CO2 do 900 ppm! Czyli 15m3 /osobę.
To ja się pytam - po co te centrale mają zazwyczaj wydajność 300m^3 skoro przeciętna współczesna rodzina to 3 ew. 4 osoby?

Bo strumień powietrza nie "lata" za osobą po całym mieszkaniu niczym pocisk przeciwlotniczy na podczerwień za samolotem!

Jak ze wszystkim, na początku pogoń za wydajnością sprawnością... po wieloletnich doświadczeniach - komfort, prostota, opanowanie, niezawodność. Najnowsza centrala firmy, która pierwsza uruchomiła seryjną produkcję, przeznaczona na 7 pokoi i 5 pomieszczeń "wyciągowych" ma na maksymalnej prędkości 155m3/h!

Acha, czyli byłaby to kolejna metoda doboru wydajności centali - rozumię że ponieważ strumień "pocisk przeciwlotniczy" muszę wziąść pomieszczenia mieszkalne (salon, sypialnie, gabinet), ustalić ile potencjalnie w każnym pomieszczeniu będzie przebywało osób, zsumować i pomnożyć przez 15m^3. Czy tak? Metoda doś podobna do opisanej tutaj: http://www.klimatyzacja.org.pl/normowe.htm ale opiera się na pomieszczeniach mieszkalnych a nie pomocniczych. Jak dla mnie bardzo to jest sensowne.

jest jeszcze dyfuzja... nawet dwa trzy pokoje dalej gdy ktoś zapali w domu papierosa czy fajkę, czujemy to właściwie natychmiast.

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.