Gość: didi
2005-06-29 00:00
instalacje gazowe - maksymalny spadek ciśnienia
witam
Czy ktoś może mi podać jaka jest maksymalna dopuszczalna strata ciśnienia gazu w instalacji gazowej gazu ziemnego?
Gość: nn
2005-07-02 00:00
Re:instalacje gazowe - maksymalny spadek ciśnienia
50 Pa dla przyłącza, 150 Pa dla inst. wewnetrznej, jeśli liczyć od reduktora ciśnienia to w sumie 200 Pa, ale od jakiegoś czasu gazownia żąda 150 Pa dla całości.
Gość: marek
2005-09-08 00:00
Re:instalacje gazowe - maksymalny spadek ciśnienia
O co chodzi z tą stratą ciśnienia przecież, w instalacji występuje ciśnienie 2kPa. Sprawdza sie przy ciśnieniu 50kPa.
Gość: nn
2005-09-09 00:00
Re:instalacje gazowe - maksymalny spadek ciśnienia
Z tego co ja zrozumiałem i taka była moja odpowiedź, chodziło o obliczenia instalacji wewnetrznej, a dokładniej nie przekroczenie maksymalnego spadku cisnienia.
Projekt instalacji wenetrzej powinien zawierać to sprawdzenie.