Gość: xander
2011-08-08 18:00
inst. gaz w przestrzeni sufitu podwieszanego
Witam,

Czy jest jakaś norma odnośnie prowadzenia instalacji gazowej w przestrzeni sufitu podwieszanego służącego do wentylacji / ogrzewania ?

Pozdrawiam
Gość: kszyho
2011-08-10 17:55
Re: inst. gaz w przestrzeni sufitu podwieszanego
Warunki Techniczne
Gość: Łukasz Barnaś
2011-08-10 18:31
Re: inst. gaz w przestrzeni sufitu podwieszanego
Nie można prowadzić instalacji gazowej w przestrzeni stropu podwieszanego. Instalacji gazowej NIE MOŻNA zabudowywać musi być widoczna.
Gość: xander
2011-08-10 22:06
Re: inst. gaz w przestrzeni sufitu podwieszanego
Witam,
W warunkach technicznych jest cos takiego:
Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, powinny miec osłone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E I 30, a w budynku wysokosciowym (WW) lub w budynkach ze strefa
poarowa o gestosci obciaenia ogniowego ponad 4000 MJ/m2 – co najmniej E I 60.”;

Możecie podać cos bardziej konkretnego ??
Pozdrawiam
Gość: Łukasz Barnaś
2011-08-13 14:13
Re: inst. gaz w przestrzeni sufitu podwieszanego
To o czym piszesz dotyczy elektryki.
To co napisałem jest w warunkach technicznych art. 165 ust. 2.
Gość: xander
2011-08-15 16:20
Re: inst. gaz w przestrzeni sufitu podwieszanego
Witam,
"Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach nale4y prowadzic na powierzchni scian
lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza sie prowadzenie ich
tak4e w bruzdach osłonietych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu
próby szczelnosci instalacji - łatwo usuwalna masa tynkarska, niepowodujaca korozji przewodów.
Wypełnianie bruzd, w których sa prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione."


Hmm ja tutaj nie widze takiego sformułowania ze nie mozna prowadzic ist. gazowej w przestrzeni sufitu ktory sluzy do wentylacji ?
Gość: Yaro
2011-08-16 12:50
Re: inst. gaz w przestrzeni sufitu podwieszanego
Przecież jest wyraźnie napisane. Przewody należy prowadzić po ścianach w garażach i suterenach a na innych kondygnacjach można dodatkowo prowadzić je w bruzdach wypełnionych jak opisano. Czyli mówiąc jak krowie na rowie:

Piwnice, Sutereny - po ścianach
Inne kondygnacje - po ścianach albo w bruzdach

I tyle w temacie.
Gość: .....
2011-08-16 20:57
Re: inst. gaz w przestrzeni sufitu podwieszanego
Przepisy przepisami, ale wyobraź sobie sytuację gdy nad sufitem podwieszanym nastąpi rozszczelnienie instalacji i stworzy się fajna "poduszka gazowa. Należy pamiętać że często w suficie mocuje się lampy w których zaciski są jakie są i że przestrzeń między sufitem a stropem może mieć sporą wysokość.