273
274
269
226
Strefa ekspertów HVACR

ile godzin na montaż vrf

Witam,
Wiem że pytanie z rodzaju trudnych i/lub naiwnych ale chciałbym sprawdzić czy dobrze oszacowałem czas potrzebny do montażu takiej instalacji.
Ile godzin potrzeba do zamontowania i uruchomienia instalacji vrf mitsubishi przy następujących wytycznych.
Budynek nowy, dwupiętrowy o powierzchni 400 m2 na każde piętro czyli w sumie 800 m2. Budynek o przeznaczeniu biurowo - handlowym. Na dole 1 sklep i fitness. Na górze biura.
Ogólnie do zamontowania jest 30 jednostek wewnętrznych kanałowych w tym 10 na powietrzu świeżym.
Jednostka zewnętrzna na dachu o mocy 80 kW na chłodzeniu i 90 kW na grzaniu.
Ważna sprawa - Instalator nie dostarcza urządzeń.
I jeszcze jedno - jeśli nie chcesz pomóc proszę nie komentuj tego postu.
Z góry dziękuje i pozdrawiam

Zalerzy ilu pracowników bedzie pracowało,od szczelnosci instalacji

Wyraziłem się nieprecyzyjnie - nie chodzi mi o czas realizacji zlecenia tylko o ilość roboczogodzin.
Można przyjąć że 5 pracowników (4 montażystów i jeden kierownik brygady).

zalezy jak bardzo chcesz leciec w kulki. patrzac po twoje dychczasowe siagniecia zajmie ci to okolo 1 roku PANIE KIEROWNIKU BRYGADY:// ciekawe jak zareaguje twoj szef na wiesc ze robiz fuchy na jego sprzecie i bez jego wiedzy.

masz racje. patrzac po ip ten koles to d.r.z krakowa strasznie zadufany w sobie lalus. bez honoru i dumy. mieczak lubiacy wykorzystywac innych. pracowalem z nim w linea. zlodziej jeden

jak to mawiają: miało być inaczej a wyszło tak jak zawsze...
mimo wszystko nadal licze na jakieś rzeczowe odpowiedzi!!!
a co do robienia fuch na sprzęcie szefa jak to nazwałeś to nie oceniaj ludzi swoją miarą... nie wiem co ty robiłeś na sprzęcie szefa ale ja mam szefową..

jak to mawiają: miało być inaczej a wyszło tak jak zawsze...
mimo wszystko nadal licze na jakieś rzeczowe odpowiedzi!!!
a co do robienia fuch na sprzęcie szefa jak to nazwałeś to nie oceniaj ludzi swoją miarą... nie wiem co ty robiłeś na sprzęcie szefa ale ja mam szefową..

ale pojechałeś po chopakach... nie tak ostro kolego studencie - oni dorabiają na kręceniu splitów po godzinach więc nie wiedza o co pytasz...

troche mnie poniosło. nie mam sił na takie komentarze. poprosiłem o opinie fachowców a tu się odzywają jacyś frustraci. może znacie jakiś dobry program do wycen projektów?
byłbym wdzięczny.
pozdrawiam

Czytam Twoje pytanie i zastanawiam się czy kiedykolwiek robiłeś taka robotę?
Jeżeli tak to powinieneś wiedzieć w jakim tempie jesteś wstanie to wykonać, masz pewnie stawkę za roboczogodzinę. Pomnóż sobie, dolicz dojazdy, materiały montażowe i masz kosztorys.
Każda robota jest inna, indywidualna. Rodzaj ścian, którędy będziesz prowadzić instalacje i wszystkie sprawy związane z montażem. Tym bardziej, że nie zarabiasz na urządzeniach.
I wszystko na ten temat.
Powodzenia

No widzę że ktoś z branży się zainteresował. Masz racje - nigdy nie robiłem vrf ani vrv i pewnie długo jeszcze nie będę robił. Podejrzewam że uruchomienie takiej instalacji jest bardziej czasochłonne niż takiej samej ilości splitów. Nie jestem wykonawcą i nie będę robił tej instalacji ale chciałbym poznać opinie wykonawców. Założenie jest takie że inwestor jest majętny i zależy mu na wykonaniu instalacji na tip top. Instalacja w sufitach podwieszanych o wys 2 m. Przyjmijmy roboczogodzinę na 20pln. Na ile wycenisz taką robotę? Czy jeśli powiew Ci 50 tys pln netto za taką robotę to się zgodzisz?
Pozdrawiam

Sprawa jest bardziej skomplikowana. Trzeba wszystko uzgodnić z budowlańcami, kierownikiem budowy, prace takie wykonuje się zawsze etapami. Ja nigdy nie wyceniam bez wizji lokalnej i rozmowy z inwestorem, oraz firmami branżowymi na obiekcie. System taki montuje się trochę inaczej i przeważnie zawsze coś wyskoczy niespodziewanego i dlatego trzeba zawsze sobie zrobić rezerwę.
Druga sprawa ja np nie montuję urządzeń nie sprzedanych przeze mnie. Również wielu moich znajomych to stosuje. Kiedyś czasami przyjmowałem takie zlecenia i problemy zaczynały się przy jakiś awariach. Kto ma wtedy świadczyć gwarancję i płacić za przyjazdy?
Ale oczywiście są firmy, które żyją z takich prac, tylko zastanawiam się jaki to ma sens?
Piszesz MITSUBISHI. Z tego co wiem montaż i uruchomienie musi wykonać firma z uprawnieniami od producenta. Zależy też czy HEAVY, czy ELECTRIC?
Życzę powodzenia:)

na MITSUBISHI to fajna robotka :-) wszystko pasuje jak wiesz w jaki sposob adresowac urządzenia to masz mniej roboty. Powodzenia

Witam . Ostatnio mam przyjemność montować VRV- ała. Cały pic polega na super spawaczu. Instalacja musi wytrzymać 40
Bar ciśnienia azotu przez dwie doby. Należy zachować średnicowość rur i trójników,ponieważ na końcu instalacji
jednostka musi dostać odpowiednią ilość czynnika.Montaż 40-stu jednostek i dwóch zewnętrznych o mocy 120KV - w 6 osób wykonałem w ciągu jednego miesiąca. Na LG sterowanie Smartem. Pozdrawiam .

z twoich danych wynika że przepracowaliscie:
6 osób x 40 (godzin tygodniowo) x 4 (tygodnie) = 960 godzin
960 godzin na 40 jednostek to wychodzi 24 godziny na jednostkę.
Skoryguj jeśli się mylę. Podejrzewam że pracowaliście ponad 40 godzin tygodniowo jak to na budowie. Ile kosztują materiały montażowe na taka instalację?
Pozdrawiam

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.