Gość: Ania
2007-05-08 00:00
gdzie znaleźć temperwtury obliczeniowe dla Moskwy ???
jak zwykle brak czasu a tu taki temacik _ Hipermarket w Moskwie z agregatami na wodę lodową do central i fan coili dla biur. Moje pytanie czy instalacja wody lodowej może być bez glikolu ??? A może musi być woda aby spuszczać a rury z nierdzewki albo z miedzi ???
Czy może ktoś juz ten temat " odkrywał" ???
Gość: Tom II
2007-05-08 00:00
Re:gdzie znaleźć temperwtury obliczeniowe dla Moskwy ???
From ASHRAE 2005:
Design conditions for Moscow (airports are apparently different).
Extreme annual design conditions (DB, mean):
Min. -25°C
Max +30.8°C
Standard deviation Max 2.0°C; Min. 2.7°C
where DB - Dry bulb temp.
Annual heating: -22.5°C at 99.6% (DB)
Annual cooling: +28.4°C at 0.4% (DB) (MCWB 20°C)
where MCWB - Mean coincident wet bulb temp.
I hope it helps.
Regards
Gość: gość
2007-05-09 00:00
Re:gdzie znaleźć temperwtury obliczeniowe dla Moskwy ???
zamiast glikolu i wady to lepiej nalej gorzały koniecznie
smirnow lub gorbaczow wodka , zamiast rurek z nierdzewki lub z miedzi to naleipej słomki od drinków
dziewczyno zostaw sprawę specjalistom , nie podejmuj pracy ani tematu jak się na tym nie znasz
Gość: P.
2007-05-10 00:00
Re:gdzie znaleźć temperwtury obliczeniowe dla Moskwy ???
A Ty nie odpowiadaj, jak nie masz niczego konkretnego do powiedzenia w temacie.
Gość: Michał
2007-05-11 00:00
Re:gdzie znaleźć temperwtury obliczeniowe dla Moskwy ???
jak zwykle brak czasu a tu taki temacik _ Hipermarket w Moskwie z agregatami na wodę lodową do central i fan coili dla biur. Moje pytanie czy instalacja wody lodowej może być bez glikolu ??? A może musi być woda aby spuszczać a rury z nierdzewki albo z miedzi ???
Czy może ktoś juz ten temat odkrywał ???
Szacunek i powodzenia. Przestawilas sobie juz klawiature na bukwy?