Gość: student
2014-10-04 04:35
dobór nawiewników i wywiewnikow
Projektuje właśnie instalacje wentylacji dla budynku użyteczności publicznej, odległości między nawiewnikami dobierałam za pomocą wzorów z poradnika SWEGON, czy te same odległości co mi wyszły muszą być zastosowane również między wywiewnikiem i nawiewnikiem, czy mogę dać mniejszą odległość?
Gość: Piter
2014-11-23 01:35
Re: dobór nawiewników i wywiewnikow
Odległość miedzy nawiewnikiem i wywiewnikiem nie ma znaczenia synku.....jakbyś chodzi na wyklady to byś wiedzial....
Gość: abc
2014-11-25 21:47
Re: dobór nawiewników i wywiewnikow
odleglosc miedzy nawiewem a wywiewem ma znaczenie, gdyz gdyby wywiew byl zbyt blisko nawiewiu to powietrze nawiewane czesciowo byloby od razu wywiewane, co mija sie z celem projektowania wentylacji. Wtedy uklad nie dziala tak jak go zaprojektowalismy
Gość: Gość
2015-01-06 23:42
Re: dobór nawiewników i wywiewnikow
Nie masz racji.....Wywiew powietrza ma bardzo mały wpływ na nawiew...jakbyś chodził na zajęcia z modelowania przepływu powietrza to byś się czegoś ciekawego dowiedział. Robiłem symulacje usytuowania nawiewnika i wywiewnika w różnych odległościach no i wyszło że nie ma ono wpływu.... Zgadzam się tu z kolegą powyżej. Pozdrawiam.
Gość: Piter
2015-01-06 23:44
Re: dobór nawiewników i wywiewnikow
Są nawet zakończenia wentylacyjne które posiadają zarówno nawiew jak i wywiew w jednym urządzeniu. Jak to kolego wytłumaczysz?. Dzięki za komentarz GOŚĆ.