273
274
226
269
Strefa ekspertów HVACR

do Audytorów Energetycznych

Witam
Od pewnego czasu dość intensywnie interesuję się audytami energetycznymi. Znam ustawę, rozporządzenie, zapoznałem się też z literaturą dot. audytów. I mam wątpliwość.
Wyliczając SPBT musimy znać wartość N - "koszt modernizacji". Tylko skad go wziąść? Ja, jako audytor nie muszę być przecierz jednocześnie:
1. Konstruktorem - wątpliwości typu: czy elewacja przeniesie dodatkowe obciążenie izolacją? może trzeba dawać dodatkowe zawiesia, może wogóle nie da się ocieplić?, podobie ze stropodachem. Trzeba posatwić nowy komin - czy możemy się przebijać przez stropy? może je dosatkowo wzmacniać, może wogóle się nie da?? itp itd - jakie tego koszty?
2. Instalatorem - audytor wpada na pomysł, żeby dać kocioł kondensacyjny, OZC się zmniejsza, ok - Ale czy grzejniki pracujące na niższych parametrach napewno podołają? Audytor się nie zna, nie wie. Wymienia kocioł, a na jaki!? Może trzeba będzie wybudować nowy komin? Zmienia się układ hydrauliczny, może zmienić pompę, zawory regulacyjne, itp itd. - koszty?
3. Architektem - też architekt się powinien wypowiedzieć, nie zawsze się wszystko da zrobić, nawet ze względów estetycznych.
No ale może się przecierz skonsultować z ww.
Tylko że audyt stanowi ZAŁOŻENIE do projektu budowalnego. Dopero po wykonaniu projektu WYKONAWCZEGO można inwestycję dokladnie wycenić. Zatem na tym etapie nikt kosztów znać nie może.
Nawet idąc na łatwiznę. Firma X powiedziała nam, że ociepli 1m2 ściany za cenę np. 100zł (przyjeliśmy już grubość izolacji). OK. Na tej podstawie audytor Wycenił inwestycję - 100zł * 1500m2 = 150000zł. Zrobił audyt. Za pół roku inwestor chce zacząć inwestycję - bierze firmę X - ale ona chce już 165 000 (bo podrożał styropian), albo już zbankrutowała, a Y zrobi to za 180000.
A przypomnę, że min. wkład własny to 20%. Inwestor więcej nie ma, bank nie zwiększy kredytu nawet o 1zł. Więc kto dopłaci do inwestycji szacowanej BARDZO zgrubnie ??
Bardzo proszę o odpowiedź, może jest ona dość prosta i nie potrzebnie tyle pisałem :)

Certyfikacja energetyczna ma doprowadzić do zmniejszenia emisji CO2, czyli co się z tym wiąże zmniejszenia zużycia kWh/m2 rocznie. Ma też na celu by płacić za GJ nie za nośniki ( dom zużywający 70kWh/m2 rocznie kosztować będzie w eksploatacji tyle samo, niezależnie czy jest ogrzewany prądem, węglem czy gazem). Zapisy te mają na celu zmusić do faktycznego, skutecznego izolowania a nie "picu na wodę" jakim jest ocieplanie ścian zwłaszcza od zewnątrz.
Skuteczna izolacja termiczna to gruby suchy termos a nie ściana! W/w termos wsparty oczywiście wentylacją z rekuperacją i dopasowanym do tego systemem ogrzewania.
Ad (1) Nie ma czegoś takiego w fizyce jak skuteczna izolacja termiczna ścian od zewnątrz po 1990 roku!
Grzanie ścian, fundamentów i gruntu pod domem czyni ogrzewanie w domu mało lub wcale niesterowalnym (obniżki temperatury gdy nikogo nie ma) i "wyrzuca" taki obiekt z klasy energetycznej A, B i C. (ogrzanie 1m3 fundamentu o jeden stopień to 700- 800kWh, gruntu to 400-500kWh!!!)
Nowy katalog Saint Gobain (właściciela Isovera ocieplanie wyłącznie od środka) http://www.isover.fr//doc/isover/ficheP/RT2005.pdf
Ytong.. (Xella)
http://www.xella.de/downloads/deu/broschures/Verbund-Platten_D.pdf
czy wienerberger..
http://www.wienerberger.de/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/SR_Product/ProductStandard05&cid=1136996239211&c=SR_Product&sl=wb_de_home_de
Ad (2)(Program ozc jest przeznaczony do systemów centralnego ogrzewania, w których to przewymiarowanie kotłowni jest wadą ( płacimy za ciepło wytworzone nie odebrane) w domach klasy A (do 45kWh/m2) i B (do 70kWh/m2) kotłownie są wykluczone, a w niecentralnych ( bez cyrkulacji) systemach ogrzewania większa moc przy bardzo precyzyjnej automatyce (ASIC) pozwala znacznie zmniejszyć zużycie energii!
Ad(3) właściwa izolacja termiczna nie ma wpływu na zewnętrzny wygląd obiektu.
Co do kosztów .... skuteczna izolacja termiczna + niecentralne ogrzewanie + rekuperacja jest tańsza niż niezgodne z prawami fizyki przyklejanie styropianu za notorycznym odbiornikiem ciepła jakim jest ściana na fundamencie + modernizacja kotłowni!

psychoza w stadium maniakalnym :)

A zastanawiał się Pan, ile dochodzi mostków cieplnych przy izolacji od wewnątrz? Podpowiem - przy każdej ścianie wewnętrznej i na całej wysokości. Ale o tym już było. Jak zwykle bajki. Bo Pan nie myśli jak coś pisze

Dobrze, ze się to ujednolici, od stycznia wchodzą certyfikaty energetczne, które wykluczają inną izolacją ja od środka. Zagorzały przciwnik TB do niedawna.

"wykluczają inną izolacją ja od środka." - bardzo proszę napisać jeszcze raz, bez błędu. Czy mam rozumieć, że nowelizacje prawa budowlanego i rozporządzeń oraz nowe rozporządzenia dot. certyfikatów w którymś punkcie nakazują tylko i wyłącznie izolację od środka ??

To chyba nie R... się zmienił a ktoś się podszył.
Ale co do przepisów to faktycznie wykluczają, ocieplanie od od zewnątrz, przynajmniej z budownictwa jednorodzinnego parter czy parter + poddasze użytkowe. Nie jest to bezpośrednio napisane, a chodzi tu o klasę energetyczną wyrażoną w kWk/m2 rocznie. Ogrzanie o jeden stopień C m3 fundamentu i gruntu pod domem to minimum 500kWh. Czyli jak dom ma około 100m2 (np 12x8.5)to ogrzanie i jeden stopień 40m3 (po obwodzie) daje 20 000 kWh . W przypadku parterowego domu to 200kWh/m2 rocznie z użytkową górą 100kWh/m2 rocznie. To tylko przy 40m3 i podniesieniu temperatury fundamentu o jeden stopień. A często jest to więcej niż jeden stopień...
Do izolowanie np Ytonga
termodom.pl/termodompasywny/xella_polska_energooszczednie/sciany_w_domu_pasywnym
http://www.xella.de/downloads/deu/broschures/Verbund-Platten_D.pdf
Kolejne zyski ( poza nie grzaniem fundamentu i gruntu) to niska wilgotność w ścianie zimą (poniżej 1% przy ociepleniu z zewnątrz powyżej 5%) oraz zdecydowanie łatwiejsze sterowanie coraz precyzyjniejszą automatyką w ogrzewaniu.

Super.
Ale proszę mi zwięźle napisać co z:
1. mostkami jakie powstają na styku ścian wewn. ze ścianami zewnętrznymi ?
2. mostkami jakie powstają na styku stropu ze ścianą zewnętrzną ?
Dziękuję

Oczywiście izolować!. Od czasu (1990 rok) powszechnego wprowadzenia coraz precyzyjnieszej automatuki (temperatura i czas) wszelka "akumulacja" to zaprzeczenie sterowalności, a mostki termiczne to ogromene etraty i zarodzia wilgoci.
http://www.isover.fr//doc/isover/ficheP/RT2005.pdf
http://www.xella.de/downloads/deu/broschures/Verbund-Platten_D.pdf
http://www.xella.de/downloads/deu/broschures/Multipor_IVA.pdf
http://zae.home.pl/www/ibp/index.pl?&b=6&co=galerial2004&gal=2004_21.jpg&opis=Izolacja wewnętrzna - folia paroszczelna
http://www.passiv.de/04_pub/Literatur/HolzbHB/HolzbHB.pdf
Można też jak radzi ytong podzielić izolację...
http://www.termodom.pl/termodompasywny/xella_polska_energooszczednie/sciany_w_domu_pasywnym

Ja jednak wytrwale będę pytał. CO IZOLOWAĆ? Proszę nie wklejać linków tylko odpowiedzieć. Izolować od wewn. wszystkie ściany działowe i stropy z obu stron? Czy jak !?

Myślałem, że z rysunkami będzie łatwiej.. Ściany wewnętrzne, stropy izoluje się w ten sam sposób jak ściany zewnętrzne ( tylko cieniej), jeżeli same nie są zrobione z izolacji np multipor, czy stelaż z wełną i płytą.

Nie jest to bezpośrednio napisane, a chodzi tu o klasę energetyczną wyrażoną w kWk/m2 rocznie.
Ups... klasa energetyczna nie jest wyrażana w żadnych jednostkach. Znów Pan nie wie o czym pisze. Fachowość wyłazi...
Proszę o więcej wypowiedzi, to się pośmieję

A ja bym prosił, żeby ktoś się ustosunkował do mojego pytania. Pan TB bardzo szybko sprowadził dyskusję na swój ulubiony temat.

Nie jest to bezpośrednio napisane, a chodzi tu o klasę energetyczną wyrażoną w kWk/m2 rocznie.
Ups... klasa energetyczna nie jest wyrażana w żadnych jednostkach. Znów Pan nie wie o czym pisze. Fachowość wyłazi...
Proszę o więcej wypowiedzi, to się pośmieję
To proszę sprawdzić. "przedziały" całkowitego zużycia energii ( nie tylko ogrzewanie) wyrażone w kWh/m2 rocznie.


Nie muszę sprawdzać. Ale skoro Pan nie wie, to napiszę: klasę energetyczną wyraża wskaźnik WZE, który jest wartością bezwymiarową. Czyli nie podaje się go w kWh/m2a. Niech Pan sprawdzi. I ciekawe, czy Pan wie chociaż gdzie szukać hehe

W celu poprawienia jakości naszych usług korzystamy z plików cookies. Zgodę możesz udzielić poprzez zamknięcie tego komunikatu. Jeśli nie wyrażasz zgody na przechowywanie na Twoim urządzeniu końcowym plików cookies konieczne jest dokonanie zmian w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies i ochrony danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.